本人现在做一12层住宅小区。共有5栋单体塔楼,坡屋顶。按照高规7.4.2,每个塔楼可以设置单立管双阀双出口消火栓。但是由于每个单体塔楼屋顶都是不相联的。那么我的消火栓立管上部就不能水平相联了。这样可以嘛?或者我做双立管,双阀双出口消火栓。那就肯定没有问题的。

本人现在做一12层住宅小区。共有5栋单体塔楼,坡屋顶。
按照高规7.4.2,每个塔楼可以设置单立管双阀双出口消火栓。但是由于每个单体塔楼屋顶都是不相联的。那么我的消火栓立管上部就不能水平相联了。这样可以嘛?
或者我做双立管,双阀双出口消火栓。那就肯定没有问题的。
免费打赏
applan
2006年02月18日 13:58:31
2楼

单立管双阀双出口消火栓安全性相对较差,
如果管井较宽余,还是做双立管,双阀双出口消火栓吧。
回复
tonghaoqiang
2006年02月18日 23:17:09
3楼
你的帖子发错地方了,你让斑竹转到消防论坛里吧!
回复
xfd831
2006年02月19日 13:49:37
4楼
新高规允许可以做单立管双栓的,屋顶因实际情况无法连通没关系的.
回复
kibo
2006年02月19日 13:57:14
5楼
双立管可以每单元竖向成环,如果没办法采用单立管,还是尽量在上面拉个环管.如果实在实施不了,建议一层平面做环,协调一下消防部门试试.
回复
waterzxr
2006年02月19日 15:29:59
6楼
我认为,可以做成立管双阀双出口消火栓,且有消防审查通过的案例。
回复
poedan
2006年02月21日 13:13:48
7楼
单立管双阀双出口消火栓,没有问题的阿,上部不相连也无所谓的阿!
室外有环网就可以了阿!
回复