住宅阳台外挑1.5米,跨度3.9米,本来是200X400梁,上面3根18,下面2根16。后来出了变更建筑上限制了高度,做的是200X300的梁,顶部钢筋改为3根22,我知道这样超筋了,但是正常试用还是可以的吧,活载为2.5,基本上达不到这个重量。有人让我把顶部钢筋改成3根18加2根16,说这样就不超筋了,这样可行吗?第二排2根16就相当于腰筋了吧,能起到受力筋的作用吗?还想问一下,和本工程无关,悬挑梁400高,梁端设有300高连系梁,悬挑梁梁顶比连系梁高100,就是说悬挑梁是上返100的,两者粱底标高相同,这样的可行吗?
住宅阳台外挑1.5米,跨度3.9米,本来是200X400梁,上面3根18,下面2根16。后来出了变更建筑上限制了高度,做的是200X300的梁,顶部钢筋改为3根22,我知道这样超筋了,但是正常试用还是可以的吧,活载为2.5,基本上达不到这个重量。有人让我把顶部钢筋改成3根18加2根16,说这样就不超筋了,这样可行吗?第二排2根16就相当于腰筋了吧,能起到受力筋的作用吗?
还想问一下,和本工程无关,悬挑梁400高,梁端设有300高连系梁,悬挑梁梁顶比连系梁高100,就是说悬挑梁是上返100的,两者粱底标高相同,这样的可行吗?
还望各位高手指教,万分感谢
12楼
不算超筋啊 你是悬挑梁 又不是框架梁。看楼主的意思貌似是建筑外立面的要求吧,如果是的话建议楼主做成变截面梁(200X400/300),配筋还是跟计算结果一样。
回复
13楼
悬挑梁高出框架梁是不合适的。钢筋3根22的比较好。
回复
14楼
有悬挑梁的情况,把板的钢筋按照悬挑板设置,可以增加构件的安全度。超筋损坏一般情况下不会发生,只能说在发生破坏时它发生的是突然破坏,我想只有在大火、大地震下可能发生吧。连系梁高于主梁,连系梁计算时只要把联系梁底部钢筋适当放大,因为梁两端不是完全固结。
回复
15楼
如果直径22的钢筋是用3级钢的话,其所承担的M=66KN/m2,
相对受压区高度 ξ = 0.538 > 0.518 超了,
如果梁高只能定为300高的话,方法如下:
1。加大梁宽。
2。提高混凝土强度
3。按双筋梁考虑,即考虑受压区钢筋的作用,这时梁底钢筋伸入长度应满足构造要求
回复
16楼
悬挑梁的配本来就要放大1.2倍,你那样加了2根16的,不算是腰盘,是正常配筋
回复
17楼
阳台板还是普通板,没必要按悬挑
回复