设1个机组还是多个好
laladajiuori
2006年02月17日 17:02:50
来自于中央空调
只看楼主

如果4个建筑物隔的有点远但是用连廊连在一起设中央空调是设1个机组还是多个好啊?多个管道该怎么走?埋地??

如果4个建筑物隔的有点远
但是用连廊连在一起
设中央空调是设1个机组还是多个好啊?
多个管道该怎么走?埋地??
免费打赏
happy4476@co163
2006年02月17日 18:05:44
2楼
建筑物隔的远近好像和设多少台机组没有太大的关系的吧?
你的意思是分设机房还差不多....
那是没必要的,管子埋地可以啊,走连廊穿也行啊。
楼主的意思是....???
回复
machangjie2000
2006年02月17日 20:19:53
3楼
二楼的提法比较准确,不知道一楼是什么意思
单从机组看,一个较大机组效率通常会较高,但调节性能肯定不如多个机组
回复
pzyppgo
2006年02月17日 22:41:02
4楼
距离较远设一个机组会不会存在阻力太大,浪费能源?虽然较大机组COP要高些,但管道太长了,阻力太大了,整个系统的效率会不如设多个机组的高?
广州大学城的中央空调也存在这个问题?
而且建筑有个同时使用系数,不同功能的建筑使用时段不同时,设一个机组会不会使其处在部分负荷下运行而效率特低?
还没工作经验,个人愚见。
回复
laladajiuori
2006年02月20日 08:39:28
5楼
是啊 楼上说的也是我担心的,我的意思二楼已经说的很具体了,字打太快,我指的是制冷机房的分开还是合在一起的问题!请大家给点意见!!
回复
hh12
2006年02月20日 08:53:57
6楼
我觉得还是多个好
回复
laladajiuori
2006年02月21日 16:06:33
7楼
如果做风冷热泵呢?是不是比较好?
回复
t-studio
2006年02月22日 00:33:59
8楼
看多远吧,不超过500m还可以考虑
回复
wgj1207
2006年02月22日 10:52:52
9楼

看楼主的意思,离的是有点远,最好还是考虑多个。