住户配电;照明一个回路断路器(10A)不带漏电,住户反映照明断路器跳闸。住户是双卫每个卫生间一个浴霸引起断路器跳闸。各位大侠讨论一下1、住户卫生间照明是否应和户内照明分开配电,卫生间照明断路器带漏电2、浴霸单独配电3、浴霸用卫生间插座电源4、照明断路器加大带漏电[ 本帖最后由 ggccs 于 2010-12-13 15:37 编辑 ]
住户配电;照明一个回路断路器(10A)不带漏电,住户反映照明断路器跳闸。住户是双卫每个卫生间一个浴霸引起断路器跳闸。各位大侠讨论一下
1、住户卫生间照明是否应和户内照明分开配电,卫生间照明断路器带漏电
2、浴霸单独配电
3、浴霸用卫生间插座电源
4、照明断路器加大带漏电
[
本帖最后由 ggccs 于 2010-12-13 15:37 编辑 ]
32楼
浴霸用卫生间的插座电源,照明就是用一回路
回复
33楼
卫生间照明单独设置,,,完全没有必要
回复
34楼
我觉得卫生间的照明插座和浴霸可以用在一个回路上,这样比较容易一起保护,毕竟卫生间比较潮湿,而且现在很多吊顶都是铝合金的,现在的浴霸大都带照明的。
回复
35楼
两个浴霸共同使用肯定超过2.2kw了
个人觉得 不如把浴霸接入用户配电箱的备用的插座回路 应该有16A的带漏电的断路器备用回路的吧
回复
36楼
回复
37楼
同意,卫生间分开比较合理
回复
38楼
我觉得应该 卫生间单独放一路照明线过去 跟普通照明分开比较好点
回复
39楼
商业可以和插座合用。住宅中合用不方便检修。大多数,浴霸灯具接插座回路,已经代替原有照明回路。就看用户的取舍了。
回复
40楼
卫生间是单独的带漏电保护回路,包括照明在内。
回复
41楼
正解啊
回复