住户配电;照明一个回路断路器(10A)不带漏电,住户反映照明断路器跳闸。住户是双卫每个卫生间一个浴霸引起断路器跳闸。各位大侠讨论一下1、住户卫生间照明是否应和户内照明分开配电,卫生间照明断路器带漏电2、浴霸单独配电3、浴霸用卫生间插座电源4、照明断路器加大带漏电[ 本帖最后由 ggccs 于 2010-12-13 15:37 编辑 ]

住户配电;照明一个回路断路器(10A)不带漏电,住户反映照明断路器跳闸。住户是双卫每个卫生间一个浴霸引起断路器跳闸。各位大侠讨论一下
1、住户卫生间照明是否应和户内照明分开配电,卫生间照明断路器带漏电
2、浴霸单独配电
3、浴霸用卫生间插座电源
4、照明断路器加大带漏电

[ 本帖最后由 ggccs 于 2010-12-13 15:37 编辑 ]
免费打赏
jmu_zdh0711
2012年09月13日 14:54:38
42楼
照明归为一回路
回复
vooete
2012年09月13日 15:15:49
43楼
墙壁开关诚招全国代理商,电话15257719204 QQ1798494442
回复
vooete
2012年09月13日 15:16:15
44楼
S松雕 户外02.jpg
回复
lvgengtao
2012年09月26日 11:41:20
45楼
卫生间照明和其它房间照明一路;浴霸和卫生间插座一路,并接地。