住户配电;照明一个回路断路器(10A)不带漏电,住户反映照明断路器跳闸。住户是双卫每个卫生间一个浴霸引起断路器跳闸。各位大侠讨论一下1、住户卫生间照明是否应和户内照明分开配电,卫生间照明断路器带漏电2、浴霸单独配电3、浴霸用卫生间插座电源4、照明断路器加大带漏电[ 本帖最后由 ggccs 于 2010-12-13 15:37 编辑 ]
住户配电;照明一个回路断路器(10A)不带漏电,住户反映照明断路器跳闸。住户是双卫每个卫生间一个浴霸引起断路器跳闸。各位大侠讨论一下
1、住户卫生间照明是否应和户内照明分开配电,卫生间照明断路器带漏电
2、浴霸单独配电
3、浴霸用卫生间插座电源
4、照明断路器加大带漏电
[
本帖最后由 ggccs 于 2010-12-13 15:37 编辑 ]
22楼
卫生间单独控制,并且用漏电保护,降低触电事故的发生,
回复
23楼
插座的开关上选带漏电保护的就可以,照明不用带漏电保护
回复
24楼
卫生间照明和插座各一个独立支路(分别用带漏保的断路器),浴霸与卫生间照明一个回路,电热水器与插座一个回路,厨房照明和插座各一个独立支路(分别用带漏保的断路器),其他房间照明和插座也是各一个独立支路。照明不能与插座共用一个断路器控制要求两个支路,卫生间和厨房是潮湿场所都要求装漏电保护器,其他房间可以不装漏保,总断路器不带漏保。
回复
25楼
我一般户箱内单独放一个卫生间插座回路
回复
26楼
学习中,期待高人。
回复
27楼
4#的说法很有信服力,我也赞成支持
回复
28楼
浴霸和插座一回路感觉是好点,建议不要用浴霸,非低碳。
回复
29楼
跳闸的原因是因为浴霸接到了照明回路上去,容量过大,才引起跳闸!浴霸因接到卫生间的插座回路而不是照明回路;个人觉得卫生间照明应跟其他照明一个回路;如果跟卫生间插座回路一个回路,一旦插座回路跳闸,同时又没 ...
同意这种做法
回复
30楼
同意:跳闸的原因是因为浴霸接到了照明回路上去,容量过大,才引起跳闸!浴霸因接到卫生间的插座回路而不是照明回路;个人觉得卫生间照明应跟其他照明一个回路;如果跟卫生间插座回路一个回路,一旦插座回路跳闸,同时又没有了照明,是很不合理的!
回复
31楼
回复