常风量系统和定流量水系统的节能潜力有多大?
jackielee_2005
2010年11月25日 15:54:27
来自于中央空调
只看楼主

只有制冷空调,全年运行大概有6-7个月时间,大部分是部分负荷,60%左右。现在用的都是常风量系统和定流量水系统。如果将风机更改为变频(可调节转速)和将定流量水泵更改为变频水泵,全年的节能比例大概有多大?

只有制冷空调,全年运行大概有6-7个月时间,大部分是部分负荷,60%左右。现在用的都是常风量系统和定流量水系统。如果将风机更改为变频(可调节转速)和将定流量水泵更改为变频水泵,全年的节能比例大概有多大?
adingkgb
2010年11月25日 23:06:49
2楼
节能空间有多大,除了和负荷情况有关,还要根据系统实际情况来分析。
比如主机的允许变流量范围,比如系统末端设备的资用压头设定(设定值越低,水泵变频空间越大),比如冷冻水系统各末端设备是否具有水量自动调节功能(电动两桶调节阀),比如风管系统的最低风量要求(决定了风机变频的最低限制平率)。。。。。。。
回复
jackielee_2005
2010年12月06日 14:36:15
3楼

资用压力和风管最小风量如何取值?