变频与数码涡旋
lj221008
lj221008 Lv.2
2006年02月17日 15:47:26
来自于中央空调
只看楼主

最近碰到个工程要在变频和数码涡旋间选择,所以就想到了问题来请教各位指点. 1.作过几个变频工程,外机容量和内机负荷的比值都接近1:1.3,满负荷运行的时候效果不好,想请教到底该不该按这个比值设计,手册上的1:1.3的理论依据是什么? 2:数码涡旋外机的容量和内机负荷的比值能不能小于1,究竟该按什么样的值取?(当然还得考虑实际情况,同时开启的几率)

最近碰到个工程要在变频和数码涡旋间选择,所以就想到了问题来请教各位指点.
1.作过几个变频工程,外机容量和内机负荷的比值都接近1:1.3,满负荷运行的时候效果不好,想请教到底该不该按这个比值设计,手册上的1:1.3的理论依据是什么?
2:数码涡旋外机的容量和内机负荷的比值能不能小于1,究竟该按什么样的值取?(当然还得考虑实际情况,同时开启的几率)
免费打赏
zwxdh
2006年02月19日 09:22:39
2楼
1、设计时用1:1.3是考虑同时使用率,但最好不要超配,因为可能满负荷运行,而且1:1.3也是厂家吹出来的!
2、可以小于1,但有点浪费!
个人看法,仅供参考!!