《高规》7.2.26条第二款,抗震设计时,沿连梁全长箍筋的构造应按本规程第6.3.2条框架梁梁端加密区箍筋的构造要求。是不是连梁的全长箍筋都按梁端加密区箍筋的构造要求,就是连梁的箍筋最大间距是100?我理解这样好像不对,就是全长加密了,不知道这条的具体解释是什么?
《高规》7.2.26条第二款,抗震设计时,沿连梁全长箍筋的构造应按本规程第6.3.2条框架梁梁端加密区箍筋的构造要求。是不是连梁的全长箍筋都按梁端加密区箍筋的构造要求,就是连梁的箍筋最大间距是100?我理解这样好像不对,就是全长加密了,不知道这条的具体解释是什么?
2楼
本人也在学习中。期待高手解答。
回复
3楼
理解没错,剪力墙结构中的连梁的箍筋就是要按照框架梁的加密区的最大间距来设置的,你框架梁加密区是100的间距,那么连梁全长都要设置100的间距,没有加密与不加密之分,这个在画图时就要搞清楚,如果你编号的是LL,那么箍筋就只能@100.如果你编号框架梁,那么就可以@100\200,这样审图的就不要提你违反规范,连梁在地震作用中剪切受力比平面内弯曲受力厉害,所以箍筋需要全长加密
回复
4楼
多谢!规范在理解的时候有些模糊!
回复
5楼
连梁与框架梁主要的区别就是抗弯为主还是抗剪为主吧,剪力大的话自然箍筋间距小
回复
6楼
应该是说明白了,因为连梁的破坏一般是受剪破坏,如果你的梁的确是连梁,就得按照框架梁加密区的要求进行全长加密,加密的箍筋间距取(hb/4,8d(一级6d),100)的小者,如果你的梁高是350的话,箍筋间距就是全长采用75了。
回复
7楼
就是连梁的全长箍筋,都按框架梁端的加密区箍筋布置。
回复
9楼
多谢!规范在理解的时候有些模糊:time:
回复
10楼
顶3L 学习了!!!!
回复
11楼
强剪弱弯吗
回复