水源热泵高压正常,低压低。
dakar1982
dakar1982 Lv.4
2010年11月25日 08:18:09
来自于制冷技术
只看楼主

有一水源热泵设计工况冷凝温度50,蒸发温度0。实际冷凝压力18公斤(正常),蒸发压力只有3.5公斤(进出水8/5,和设计差不多),有些低,后又冲注一定制冷剂和调大膨胀阀还是不见升高,怎么回事,望高手指教。

有一水源热泵设计工况冷凝温度50,蒸发温度0。实际冷凝压力18公斤(正常),蒸发压力只有3.5公斤(进出水8/5,和设计差不多),有些低,后又冲注一定制冷剂和调大膨胀阀还是不见升高,怎么回事,望高手指教。
免费打赏
venf
2010年11月25日 21:33:54
2楼
蒸发器偏小。。。
回复
dakar1982
2010年11月26日 08:43:34
3楼
为什么是蒸发器偏小,能说的具体点吗?
回复