梁配筋疑惑
chen13033576
2010年11月25日 00:03:15
只看楼主

今天做一人防地下室的时候,遇到个问题;情况是这样的,一边是400x400的框架柱,一边是混凝土墙,整个结构就只有地下一层人防地下室;pkpm算出来的配筋,是与框架柱相连的那边梁上部钢筋特别大,比如举个例子:梁截面我取的250X500,框架柱400x400,混凝土墙厚300;梁净跨1800,pkpm配出来的钢筋面积表显示(框架柱在左侧)上部17-6-4下部10-6-4为什么框架柱那侧的钢筋会大出很多呢???

今天做一人防地下室的时候,遇到个问题;

情况是这样的,一边是400x400的框架柱,一边是混凝土墙,整个结构就只有地下一层人防地下室;

pkpm算出来的配筋,是与框架柱相连的那边梁上部钢筋特别大,比如举个例子:

梁截面我取的250X500,框架柱400x400,混凝土墙厚300;

梁净跨1800,

pkpm配出来的钢筋面积表显示(框架柱在左侧)

上部17-6-4

下部10-6-4

为什么框架柱那侧的钢筋会大出很多呢???

感觉这个配筋怎么就这么奇怪
免费打赏
user
2010年11月25日 00:21:40
2楼
既有柱子竖向变形比剪力墙大的原因,柱子与剪力墙靠的越近,这种影响应该越大。还有地震作用的影响。
回复
linshy745
2010年11月25日 08:26:17
3楼
地震作用的影响。
回复
chen13033576
2010年11月27日 23:23:54
4楼
多谢楼上二位,那如果遇到这种情况的话,配筋有什么要注意的嘛?

需不需要梁的左右两边支座一样配呢???还是就照pkpm导出的配筋面积配筋啊???
回复
zwf19880107
2010年12月02日 15:21:36
5楼
坐等回答。。。。
回复
zwf19880107
2010年12月02日 15:22:02
6楼
坐等回答。。。。
回复
user
2010年12月02日 17:39:32
7楼
1、尽量拉大柱子与剪力墙的距离。
2、尽量加大梁的截面宽度,并适当减小梁的截面高度。
回复
user
2010年12月02日 17:47:06
8楼

这种情况应按连梁配筋,箍筋沿梁全长加密,纵筋按PKPM算出的配筋面积配。
回复
liofour
2010年12月02日 18:17:48
9楼
那如果加大梁截面宽度,减小高度,梁不是会很扁,这个梁本身不算高吧。(新手的问题)
回复
fenggaow
2010年12月02日 18:19:51
10楼
你的情况应该是梁一段与柱相连,一端与墙相连,墙的刚度相对较小,梁在墙上有点像铰接,配筋当然小。对墙下柱应适当加强
回复
linchunyong
2010年12月02日 18:39:27
11楼
箍筋沿梁全长加密,纵筋按PKPM算出的配筋面积配