电机电缆选型问题
fordown123
fordown123 Lv.6
2010年11月24日 22:22:51
只看楼主

电机功率为285kw,启动电流为额定电流的2-2.5倍,应该选多大的电缆?

电机功率为285kw,启动电流为额定电流的2-2.5倍,应该选多大的电缆?
免费打赏
zyz8438
2010年11月24日 22:57:16
2楼
285kW的电动机,一般采用的是10kV(或6kV)供电。

1、电缆大小必须满足热稳定要求。根据10kV(或6kV)短路电流进行热稳定校验,确定电缆的最小截面。

2、根据电动机的额定电流,查电缆载流量,选取经济可靠的电缆截面。

3、校验电动机启动时,母线的电压降以及电动机机端电压降是否在允许范围之内,如电压降太大,需要加大电缆截面。

4、电缆大小选取与其启动倍数无关,因为启动电流虽大,但毕竟时间很有限,不足以引起电缆发热。
回复
fordown123
2010年11月24日 23:33:25
3楼
谢谢楼上的,是380V供电。
回复
zyz8438
2010年11月25日 09:14:00
4楼
380V供电的话,选择电缆的原则也是一样的。只是其中第3点显得尤为重要!甚至要检验变压器的容量是否足够!
回复
kerinf
2010年11月25日 09:55:14
5楼
根据电动机的额定电流,查电缆载流量,选取经济可靠的电缆截面。
这个重要
回复
xiaokundu22
2010年11月28日 20:07:19
6楼
感谢楼主上传资料
回复
wangjiehua2
2010年11月28日 21:52:30
7楼
2*YJV22-3*185 即可
回复
一个人的传说
2010年11月29日 08:59:04
8楼
2*YJV22-3*185 即可
回复
dongchengcai
2010年11月29日 09:31:42
9楼
2*YJV22-3*185 即可
回复