室内(属于办公室)没有厕所,就是空调(中央空调)的送风口,夏天没有什么味道,冬天臭味特别大,通风后还是有味道。最后打开吊顶发现全是空调的管道,就有一路管道上面留了一个垂直大概20公分PPR管子的像是通风用的的(猜想)。问??什么原因导致室内冬天特别臭,夏天没有味道????急急急

2010年11月24日 22:15:42
2楼
三方面去检查:气味源,传播途径,排气途径!
回复
linsidian
2010年11月25日 10:42:28
3楼
有没有把冷凝水管接到地漏里啊。
   夏天制冷的时候水管中有冷凝水,臭味不会反串出来。
 冬天的进修冷凝管中无水,臭味就会反串。
回复
jackielee_2005
2010年11月25日 15:37:11
4楼
楼主的空调系统有设置加湿么?

检查下空调末端的滤网清洗了么?冷凝水盘有没有发霉?风管里有没有杂物(死老鼠是夸张了点)?
回复
xiaotang1984
2010年11月25日 17:45:18
5楼
真的不夸张
大型通风管道长时间运行后里面不知道会出现什么
死个耗子算好的!
回复
liuxianbo21
2010年11月25日 19:35:35
6楼
死个耗子,说的也太夸张了吧,我说的情况是在6楼的,难到是会飞的老鼠吗?6楼臭味会是附近的吗?不会的(办公室)整个室里就是空调,其他的什么都没有。。。。。哎,,,找不到原因
回复
gym510
2010年11月26日 00:01:27
7楼
可能是死老鼠,我曾遇到过这样的情况,死老鼠的味道非常臭,让人想呕吐。
回复
oigo
2010年11月26日 12:38:09
8楼
同意3楼的观点,我就遇到类似的情况,给客户刚装不久的天花机就有类似死老鼠臭味,拆开一看,果然是的。
回复
wgj1207
2010年11月26日 14:29:33
9楼
楼主所说工程是空气水系统还是全空气系统,还不清楚,因此不能简单说是风管中有死老鼠等。
假如只是侧送顶回的气流形式呢。
还是如2楼所说,在系统三方面去检查:气味源,传播途径,排气途径。
如果是今年夏天还没发现问题,冬天才发现,事情可能出现在夏冬之间。
冷凝水是否排到地下室或者有臭气的地方,也有可能是冷凝水管排放处做了存水弯,
夏季气味被水柱阻挡,冬季存水弯干燥无水,臭味通过冷凝水管,反串到机组处。
回复
liuxianbo21
2010年11月26日 19:09:06
10楼
具体的我也不知道怎么回事啊?难啊
回复
adingkgb
2010年11月26日 22:13:09
11楼

确实有会飞的老鼠:lol
我曾经在风管内看到过死蝙蝠
回复