讨论,希望大家给个意见。。。
killmeonemore
2010年11月24日 17:31:37
来自于采暖供热
只看楼主

现在做一个项目,20W平,本计划采用污水源热热泵。因为污水管线的问题遇到困难,无法完成。又因为地下水匮乏,拟采用地埋热泵。但是,有一个问题,地埋孔孔深都做到120深,又U垂直埋管,计算需要1500+个埋孔,但是因为地理位置限制最多完成1300个左右孔。希望大家给个解决办法。

现在做一个项目,20W平,本计划采用污水源热热泵。因为污水管线的问题遇到困难,无法完成。又因为地下水匮乏,拟采用地埋热泵。
但是,有一个问题,地埋孔孔深都做到120深,又U垂直埋管,计算需要1500+个埋孔,但是因为地理位置限制最多完成1300个左右孔。
希望大家给个解决办法。
免费打赏
zhongwenxunshen
2010年11月26日 15:44:45
12楼
曾经见过一个太阳能和地源热泵串联的方案,不知道可行性如何?、
人家也是节能样本,不过是财大气粗的那种,还有锅炉做备用的,即使太阳能和地源热泵全部是废柴,一样保证供暖!
加一部分桩基埋管成不?

[ 本帖最后由 zhongwenxunshen 于 2010-11-26 15:47 编辑 ]
回复
killmeonemore
2010年11月26日 17:24:01
13楼
桩基埋管,现在主体已经完工了,还能吗?

我也在考虑太阳能的问题,但是有一个弊端,因为工程是用来供暖了,用太阳能补热,当天气不好的情况下,太阳能补热作用几乎没有,而这个时候正是主机发力的时候,这样做我担心不能达到供热效果
回复
hwh1997
2010年11月27日 00:08:48
14楼
个人建议,因地制宜用地埋管的热源供暖,不足部分用常压式热水锅炉串连辅助加热,因为整个冬季大部分时间采暖系统是部分负荷运行,所以热水锅炉运行的时间应该不多,也满足节能的要求
回复
killmeonemore
2010年11月27日 08:20:49
15楼
现在和我想的方法一样了,只能这样做了感觉。但是仔细想起来还是有点不妥。毕竟这样做起来外网会变的复杂起来
回复
hwh1997
2010年11月27日 11:41:58
16楼
外网会变的复杂起来?你是整个小区做一至二个集中机房,还是分单体做分散式的机房啊
但两种分式都不会造成外网变复杂,如果做集中的就是在机房加几台常压锅炉,外网还是没变。如果不做集中更说不上有外网
回复
lgtlllhb641
2010年11月29日 09:52:49
17楼
埋管采用双U埋管效果比单U的效果要好。至于好多少建议 去请教地源热泵的专家们。
回复
qd_young
2010年11月29日 09:53:36
18楼
也来赚点钱 也来赚点钱
回复
santo
2010年11月29日 10:27:15
19楼
你说可以打1300个竖井!那么水流量和水温你都大致知道(掌握)了。这个时候你要找“低温地源热泵机组”,期望在温度相对稳定的情况下来满足采暖需求。也就是说:原来你计算的地埋管出水是12度,回水为7度。现在你要弄成出水是12度,回水可能是5度或者3度。
回复

相关推荐

APP内打开