现在做一个项目,20W平,本计划采用污水源热热泵。因为污水管线的问题遇到困难,无法完成。又因为地下水匮乏,拟采用地埋热泵。但是,有一个问题,地埋孔孔深都做到120深,又U垂直埋管,计算需要1500+个埋孔,但是因为地理位置限制最多完成1300个左右孔。希望大家给个解决办法。

现在做一个项目,20W平,本计划采用污水源热热泵。因为污水管线的问题遇到困难,无法完成。又因为地下水匮乏,拟采用地埋热泵。
但是,有一个问题,地埋孔孔深都做到120深,又U垂直埋管,计算需要1500+个埋孔,但是因为地理位置限制最多完成1300个左右孔。
希望大家给个解决办法。
免费打赏
killmeonemore
2010年11月24日 17:33:32
2楼
我本想着做地源热泵加热水锅炉解决采暖问题,由于管网的问题也被否决了。

补充一下,为小区采暖。因为集中供热无法实现。。。
回复
killmeonemore
2010年11月24日 17:38:34
3楼
希望大家都给提点意见
我现在感觉很困难。。。
回复
killmeonemore
2010年11月24日 17:55:42
4楼
还想着采用一部分地下水,一部分地埋,可是地下水出水量太少。无法实现。。
回复
寒冬
2010年11月24日 19:34:05
5楼
如果采用燃气炉采暖采暖呢?有没有燃气啊?
回复
naoting00
2010年11月24日 20:26:32
6楼
不行 就辅助电采暖吧,最直接
回复
zhangkang915816
2010年11月24日 20:29:53
7楼
用冷却塔辅助吧!
回复
killmeonemore
2010年11月26日 14:54:23
8楼

有燃气,但是有一点,甲方不愿意使用燃气,为了做节能的项目的样板。。即便是使用,也不能全用的。
回复
killmeonemore
2010年11月26日 14:56:31
9楼
这是一个住宅小区,只是考虑冬季供热,夏季制冷不考虑。
其实做地埋的方案,我觉得因为涉及到平衡的问题,应该慎重考虑,但是由于实在没有办法,只能先这样想了。
回复
killmeonemore
2010年11月26日 14:57:21
10楼
用冷却截辅助?不知道您说的方案怎么实施。。
回复
killmeonemore
2010年11月26日 14:59:01
11楼

哥哥,我初步计算了一下,差出1200KW的负荷来。。用电,到时小区物业取暖费怎么收呀?
回复