分体式空调的在室外工况35/24,室内27/19.5的情况下,蒸发温度和冷凝温度选多少好?我想问各位高手究竟空调的蒸发温度和冷凝温度式根据什么来确定的。例如移动空调的要求运行工况是30/25.4,那么移动空调的蒸发温度和冷凝温度该选什么温度好?还有空调的冷凝温度和室外湿球温度关系大不大啊?[ 本帖最后由 tan529300 于 2010-11-25 10:25 编辑 ]
分体式空调的在室外工况35/24,室内27/19.5的情况下,蒸发温度和冷凝温度选多少好?我想问各位高手究竟空调的蒸发温度和冷凝温度式根据什么来确定的。例如移动空调的要求运行工况是30/25.4,那么移动空调的蒸发温度和冷凝温度该选什么温度好?还有空调的冷凝温度和室外湿球温度关系大不大啊?
[
本帖最后由 tan529300 于 2010-11-25 10:25 编辑 ]
2楼
还要看整机的能效
能效高的蒸发温度高(13左右吧),冷凝温度低(48左右)
能效低的相反,蒸发10度左右,冷凝50左右
回复
3楼
家用空调的蒸发温度设计在0度以上,一般为2~3度。冷凝温度为50度左右。
回复
4楼
那么移动空调的工况不同,它的蒸发温度和冷凝温度也是你说的那样吗?
回复
5楼
那么为了保证一定的换热量,冷凝温度就必须高于环境温度。这其中的温差必须克服换热器的‘热阻’。
所以,同样环境下,采用换热效率低(热阻高)的换热器的机组,其冷凝温度高,冷凝压力也相应提高。
蒸发温度(压力)的道理也是一样
回复
6楼
经济性,理论上冷凝温度高于环境温度就行了,温差越小,投入越大,
回复
7楼
家用空调蒸发温差和冷凝温差是怎样确定的?
回复
8楼
我没有算过理论的,根据经验数据因该更方便省事一些,当然这个你整机要求的参数是有关的,能效、噪音等
出风和蒸发温差一般我测的是3-4度
出风和冷凝温差7-8度
[
本帖最后由 ssscboy 于 2010-12-3 23:14 编辑 ]
回复
9楼
家用空调的蒸发温度是根据室内的环境温度,再考虑室内机的传热温差,来选择一个设计温度值。冷凝温度是根据室外夏季空调日平均温度、夏季室外湿球温度来定的。一般风冷冷凝器的冷凝温度比湿球温度高15-20度。湿球温度你可以查当地的气象资料。
回复
10楼
移动空调的工况是35°C,28.3°C
回复