如图,有个设备运行重量150吨,设了6个独立柱基础,单柱基础尺寸2*2,基础埋深-1.5,可以在持力层,由于场地的限制,旁边的构筑物水池开挖后(-6.000),由于有开挖面,有2个独立基础要落在回填土上了,担心不均匀沉降,有什么经济可靠,简易可行的解决办法?本人方法1 考虑灰土换填,优点简易方便,但是担心施工质量不好控制。方法2,分层回填夯实后,注浆,优点施工质量有保证,缺点施工周期长,费用较高,工程量小,特种施工单位不愿意做
如图,有个设备运行重量150吨,设了6个独立柱基础,单柱基础尺寸2*2,基础埋深-1.5,可以在持力层,由于场地的限制,旁边的构筑物水池开挖后(-6.000),由于有开挖面,有2个独立基础要落在回填土上了,担心不均匀沉降,有什么经济可靠,简易可行的解决办法?本人方法1 考虑灰土换填,优点简易方便,但是担心施工质量不好控制。方法2,分层回填夯实后,注浆,优点施工质量有保证,缺点施工周期长,费用较高,工程量小,特种施工单位不愿意做