要不要安次梁,用pkpm,那个悬臂梁怎么弄,悬臂梁比主梁要低一些长是4000*10,宽10000
要不要安次梁,用pkpm,那个悬臂梁怎么弄,悬臂梁比主梁要低一些长是4000*10,宽10000
2楼
高手区哪里了:( 有没有人帮帮手:(
回复
3楼
你想说什么?
好像没表达明白吧
回复
4楼
1.要不要安次梁。
2.在pkpm的情况下,悬臂梁怎么弄。
3.悬臂梁比主梁低一些,怎么弄。
4.长是4000*10,宽是10000
回复
5楼
悬挑出来多少?
回复
6楼
挑出3100。
还有,层高是4800还是5100
回复
7楼
层高肯定是4800,如果是出挑3100,那肯定要做挑梁了,而且挑梁要和结构层梁同一标高,至于雨棚的排水问题,可以在挑梁上预埋钢套管,解决排水问题,板底与挑梁梁底平,这样也满足建筑要求。
你这样的单跨建筑,出挑3100,感觉还是出挑太多,出挑3100的可行性还是需要再考虑一下。
回复
8楼
我觉得你可以看看PKPM的使用说明,直接可以布悬挑梁,一般可以把悬挑梁要与柱子或梁连在一起!:handshake
回复
9楼
问题是pkpm没有悬挑梁啊:Q
回复
10楼
我也遇到了类似的问题,请高手赐教啊。
回复
11楼
悬挑梁直接按主梁布置方式布置就行啦,梁端部无竖向构件,程序自动判定为悬挑构件
回复