电流表和三相电度表能共用在一套个互感器上吗?
nicole_s
nicole_s Lv.2
2010年11月24日 09:03:50
来自于变压器
只看楼主

请教:现三只电流互感器接三个电流表,在此基础上能否接三相有功电度表呢? 是否规范?

请教:现三只电流互感器接三个电流表,在此基础上能否接三相有功电度表呢? 是否规范?
免费打赏
nicole_s
2010年11月24日 09:21:24
2楼
自己顶一下:)
回复
zwdhz
2010年11月24日 09:28:32
3楼
可以的呢。
回复
tcchezhong
2010年11月24日 10:40:03
4楼
这要看用途啦!DL/T5202-2004中,有计量的明确规定,执行吧!
回复
ccccyq
2010年11月24日 13:52:29
5楼
应该可以吧,只要互感器精度符合要求
回复
nicole_s
2010年11月24日 14:06:48
6楼
谢谢楼上各位了 呵呵
回复
dongmanit168
2010年11月24日 16:13:55
7楼
顶一下,共同学习,:time:
回复
淮岸听风
2010年11月24日 16:24:48
8楼
可以接。只要不超过电流互感器的最大允许负载。
回复
srf091125
2010年11月24日 16:27:13
9楼
电流表接互感器一般是0.5级的,计量为0.2级,,,平时工作中有共用的。。。互感器精度得满足。
回复
state-grid
2010年11月24日 18:10:23
10楼
对于精度要求不是很高的计量可以,两者串接即可
回复
cscec8dl
2010年11月24日 18:56:13
11楼
不能!JGJ46-2005中6.1.5规定:电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器
回复

相关推荐