火灾报警系统中哪些需要接电源线
maomaoworm
maomaoworm Lv.2
2010年11月23日 22:44:05
只看楼主

烟感、手报、防爆手报、声光、雨淋阀哪些需要接电?谢谢

烟感、手报、防爆手报、声光、雨淋阀哪些需要接电?谢谢
免费打赏
pologon1
2010年11月30日 14:55:56
2楼
都带电的,不过一般都是二总线直接过去了
回复
无止境
2010年11月30日 16:25:21
3楼
坛子里搜一下
回复
ljphb
2010年12月01日 09:48:48
4楼
下一些自动报警系统图看一下就知道了,分别接什么线。
回复
yzcaojiwei
2011年02月07日 16:06:33
5楼
只有声光需要电源
回复
蛋腚
2011年02月12日 14:55:01
6楼
只有声光需要电源,正解
回复
fly21st
2011年02月14日 12:50:59
7楼
都有电,有的总线供了,有的需要单独的24v,看你用什么设备了
回复
kaibaoshou
2011年02月16日 17:02:30
8楼
只有声光需要电源
回复
jxfly
2011年02月17日 11:13:47
9楼
电源线和总线可以共管敷设,那里需要那里接就是了,一是看系统图,而是看厂家样本,不同厂家是不一样的
回复
caoanmin.ok
2011年02月17日 14:12:49
10楼
声光和雨淋阀(有电磁阀)
回复
auhzl
2011年02月18日 09:37:34
11楼
手报、防爆手报、声光报警器这些事需要接电源二总线。
回复

相关推荐