求处理方案
zhongfangzi
2010年11月23日 21:32:34
只看楼主

在斜屋面钢筋安装施工中柱筋短了,造成梁、柱交汇处,梁内没有柱筋怎么解决?[ 本帖最后由 zhongfangzi 于 2010-11-23 21:44 编辑 ]

在斜屋面钢筋安装施工中柱筋短了,造成梁、柱交汇处,梁内没有柱筋怎么解决?

[ 本帖最后由 zhongfangzi 于 2010-11-23 21:44 编辑 ]
免费打赏
zhongfangzi
2010年11月24日 21:54:31
2楼
无地下室,地上七层,全现浇砼框架结构,烈度7度、抗震3级,层高3.00。做到21.0米屋面时梁宽200mm,梁高500mm,屋面板h=120mm,柱筋应该进入梁内约450mm后弯锚。现在没有这450mm求怎么解决?问得有点不专业,谢了跪求!!!!

[ 本帖最后由 zhongfangzi 于 2010-12-8 19:49 编辑 ]
回复
jiangyu3629
2010年11月24日 22:43:32
3楼
可以倒插钢筋来补强
回复
newline
2010年11月25日 02:16:21
4楼
倒插筋梁锚柱内,柱筋还是不够长。不然就找个理由让设计把斜坡坡度变小,我看这个办法不可行,还是柱茬重接吧。
回复
zhongfangzi
2010年11月26日 11:32:53
5楼
多谢楼上两位,以采拿!!!!
回复
zhongdacyp
2010年11月26日 16:05:44
6楼
好东西,谢谢
回复
nm0719
2010年11月27日 00:09:03
7楼
学习,做一个大角筋可以吗?
回复
mengfene
2010年11月29日 09:50:28
8楼
倒插筋梁锚柱内,柱筋还是不够长。不然就找个理由让设计把斜坡坡度变小。
回复
西北夜行者
2010年11月29日 16:28:00
9楼
倒插筋梁锚柱内,柱筋还是不够长。不然就找个理由让设计把斜坡坡度变小。???
这不改了原有建筑设计吗
回复
hyy.0228
2010年11月29日 16:41:26
10楼
好东西,谢谢:)
回复
eeaa22
2010年11月29日 19:45:02
11楼
焊接补长啊:victory: