电缆穿管经过混凝土墙的问题
meiguohei
meiguohei Lv.2
2010年11月23日 19:40:42
只看楼主

想把5根95mm2的三芯10kv电缆从变电室电缆沟引到变电室内一侧的墙边上,然后从预埋钢管穿出引到其它区域。请问这5根预埋保护管如果一字排开,金属管(DN150)间距是多少,我查了些资料说是20mm,觉得有点小啊。另外,这个预埋管的深度是多少啊?是否和电缆沟深度一致,电缆沟的深度为600.谢谢高手解答。

想把5根95mm2的三芯10kv电缆从变电室电缆沟引到变电室内一侧的墙边上,然后从预埋钢管穿出引到其它区域。请问这5根预埋保护管如果一字排开,金属管(DN150)间距是多少,我查了些资料说是20mm,觉得有点小啊。另外,这个预埋管的深度是多少啊?是否和电缆沟深度一致,电缆沟的深度为600.
谢谢高手解答。
免费打赏
meiguohei
2010年11月24日 08:20:29
2楼
无人问津?高手呢
回复
chenwx205
2010年11月25日 11:27:17
3楼
5根DN150金属管一字排开或者上下两排、20mm的间距都没有说明问题,关键钢管外必须焊接止水环,防止混凝土渗水,另外保证钢管管口室内高于室外!
回复
kerinf
2010年11月25日 14:44:22
4楼
止水环?又学习新名次了。
回复
tianwei19820725
2010年11月26日 16:20:04
5楼
遇水膨胀型止水圈(片) 是针对穿过结构物施工缝,裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低,直接威胁到建筑物安全,减少使用寿命,或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题,专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。
回复
zzs584007
2010年11月26日 16:26:16
6楼
间距0.1米,要埋地的话,按规范要求,最小0.7米,并应敷设在冻土层以下 。
回复