医院住院综合楼的负荷计算问题
liujm95267
liujm95267 Lv.2
2010年11月23日 19:14:10
只看楼主

最近做个医院,13层,大概2W平米,属于一类高层公共建筑,我计算了负荷,大概需要2台630KVA的变压器,感觉没底,是不是有点偏大呢?第一台变压器的总负荷661KW,总计算电流大概1000A,第二台稍微小点,但是也差不多~,跪求知道,在线等答案

最近做个医院,13层,大概2W平米,属于一类高层公共建筑,我计算了负荷,大概需要2台630KVA的变压器,感觉没底,是不是有点偏大呢?第一台变压器的总负荷661KW,总计算电流大概1000A,第二台稍微小点,但是也差不多~,跪求知道,在线等答案
免费打赏
无人喝彩
2010年11月23日 22:31:21
2楼
2台630的是小了,如果只是住院楼的话,按照80KVA/平计算,还得1600KVA,两台800KVA
回复
seraphao
2010年11月24日 08:41:59
3楼
意见同2楼,基本上2x630不是大了,而是小了。
回复

相关推荐