5000A这段母线用一个吊架
guojinanming
2010年11月23日 12:37:16
来自于工地图片
只看楼主

这段母线用一个吊架,请各位点评一下。

这段母线用一个吊架,请各位点评一下。

SL372161.JPG

免费打赏
honxs
2010年11月23日 16:29:22
2楼
应该没问题吧,不过用角钢吊架比较好点。柜子的母线会不会被压变形啊?
回复
qiemoom
2010年11月28日 02:58:06
3楼
5000A 牛、
回复
wzhboy79
2010年11月28日 10:10:11
4楼
图片太少,吊架的距离相关的标准可以查到。我以前做过三相五线4000A的母线,吊架间的距离是2M一个。
回复
zeng36299
2010年11月29日 11:02:44
5楼
好东西 长见识
回复
rhlzz
2010年11月29日 11:39:45
6楼
作为施工员来说,这个做法,不管规范怎么说,不安全啊,一段母线槽怎么说也要2个吊架的,因为母线槽接头是不能承重的,最多承受一点应力。而且这么大的母线槽还是用角钢吊架比较妥当。图中这个12的吊杆+40的角钢怎么说也不给力啊
回复
mrluzheng
2010年11月29日 14:16:31
7楼
同意楼上的意见。
回复
z7836599
2010年12月09日 17:07:02
8楼
应该可以,这个可以这么做,我的5000A的也是这么做的,
回复
dongfangzheng
2010年12月14日 15:25:57
9楼
-
应该没问题吧,不过用角钢吊架比较好点。柜子的母线会不会被压变形啊?哈啊哈
回复
suzhijie_02
2011年05月08日 22:03:33
10楼
时间久了,谁敢保证不会出问题?
回复
y502x
2011年05月08日 22:17:12
11楼
是少了点.