关于一次泵变流量系统的设置条件各位: 制冷主机制冷量不同,如3台1000RT,1台200RT,水系统能否做一次泵变流量系统?1.若不能,请说明理由?2.若能,请说明如何实现(自控)3.请说明一次泵变流量系统设置的条件.

关于一次泵变流量系统的设置条件
各位: 制冷主机制冷量不同,如3台1000RT,1台200RT,水系统能否做一次泵变流量系统?

1.若不能,请说明理由?
2.若能,请说明如何实现(自控)
3.请说明一次泵变流量系统设置的条件.
免费打赏
bj5945
2010年11月22日 22:01:26
2楼
这个事,可以去咨询特灵。能把这个问题说的清清楚楚的人还真不多。:lol
回复
adingkgb
2010年11月22日 22:26:47
3楼
楼主可以先去查阅主机的技术资料,主要是看其中的流量变化允许范围(变化幅度和变化速率)。
如果主机不允许有超过35%以上的流量变化范围,那么一次泵系统的变流量就要很慎重。
当然现在有不少机组的流量变化允许范围可以超过60%以上的,那就可以考虑做一次系统变流量
回复
uiytoo2010
2010年11月23日 15:15:15
4楼
每台制冷主机的水压降要相近,这是变流量系统其中的一个必要条件
回复
wgj1207
2010年11月23日 15:38:59
5楼
可以采用,但是控制系统很复杂。
一次泵变流量系统的旁通控制与冷水机组分级启停控制的复杂性和可能出现的故障是目前公认的两个难点。
不适合采用这个系统的场合有:1、 对于全年冷负荷变化不大的工艺性冷却;
2、对于冷冻水供水温度波动有严格要求的工业性空调;3、 对于冷负荷小,供冷时间短的工程;
4、对于没有熟练运行管理人员的工程;