设备承压与循环阻力问题
邵兵华
邵兵华 Lv.4
2010年11月22日 17:24:22
来自于热泵工程
只看楼主

今有一高层建筑100米,空调水系统为闭式循环。我们都知道选水泵扬程时,是不考虑高差静压的,只算系统总阻力(沿程阻力和局部阻力)即可。那么算设备承压时是不是要考虑静压呢?比如说未工作时冷水机组承压应为110米水柱,那么机组工作起来的压力是不是要比110米水柱大呢?是不是要加上水泵的扬程?请各位赐教。

2010年11月23日 13:23:12
2楼
看水压图确定承压大小。
回复
wheatcat123
2010年11月23日 13:46:54
3楼
:lol 学习学习
回复
sanmaowuyu
2011年03月15日 13:53:19
4楼
把机房设在楼顶吧,要不就超压了