我想请教一下各位,增压泵要联动消防主泵否?对于XQB型气压给水设备,气压罐容积450L能满足消防、喷淋系统吗?
我想请教一下各位,增压泵要联动消防主泵否?对于XQB型气压给水设备,气压罐容积450L能满足消防、喷淋系统吗?
2楼
不必
回复
3楼
不能联动.
主泵的启动系由报警系统或消防按钮启动的.
而且稳压泵的流量很小消防时一般处于停止状态.
以上愚见,知对否,各位指正:)
回复
4楼
对于临时高压系统,稳压泵可不必联动消防泵
但是对于稳高压系统,稳压泵应联动消防主泵
回复
5楼
to: smcftj对于稳高压系统,应该是闻压装置联动主泵吧,稳压泵联动消防主泵会误动的。
回复
6楼
我是说如果稳压泵启动,系统压力仍然下降,则由压力开关启动消防主泵
回复