请教各位有经验的人士,短肢墙规范具体配筋及构造有什么要求呢?只知道比一般的剪力墙要求要高些,具体哪些,翻翻规范也没看到什么样的。请各位帮帮忙
请教各位有经验的人士,短肢墙规范具体配筋及构造有什么要求呢?只知道比一般的剪力墙要求要高些,具体哪些,翻翻规范也没看到什么样的。请各位帮帮忙
2楼
短肢剪力墙是构件概念,
短肢剪力墙结构是结构概念,
这是两个完全不同的概念!
剪力墙或框剪结构中可以允许有个别短肢剪力墙,此时可不按高规中关于短肢剪力墙结构中对短肢剪力墙的从严规定。
若已经是短肢剪力墙结构了,此时的短肢剪力墙按高规第7章执行。
在随后的新高规出版后,关于短肢剪力墙有专门规定。
回复
3楼
谢谢啦!还有一点不懂的,剪力墙结构中出现个别短肢墙,这个短肢墙在配筋方面有什么要求呢?
回复
4楼
一般纵筋底部加强区可按1%,非底部加强区按0.8%,
箍筋全高加密!
截面最好保持在5~8,不要小于5,
另外轴压比控制在0.7以内
回复