是否都做了喷淋?
sizhilu
sizhilu Lv.5
2002年07月24日 10:16:56
只看楼主

现在越来越多的住宅楼首层架空用于停车,不知大家是否都按汽车库设计防火规范做了喷淋?我们这儿多层的话不做喷淋,如果是高层的首层架空做停车要做喷淋,不知大家都是如何做的?

现在越来越多的住宅楼首层架空用于停车,不知大家是否都按汽车库设计防火规范做了喷淋?我们这儿多层的话不做喷淋,如果是高层的首层架空做停车要做喷淋,不知大家都是如何做的?
cdjtsf
2002年07月24日 10:20:44
2楼
>10辆作喷淋
回复
飞扬
2002年07月24日 10:22:45
3楼
我们这是按汽车库设计防火规范考虑的。
回复
zjf2002
2002年07月24日 15:39:16
4楼
同意楼上
回复
watel
2002年07月24日 17:28:07
5楼
规范有如下规定:

7.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:

7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;

7.1.2.2 Ⅳ类修车库;

7.1.2.3 停车数不超过5辆的停车场。

7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库
或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。

7.2.2 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的危险等级可按中危险级确定。
7.3.1 Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。

回复
watel
2002年07月24日 17:31:14
6楼
补充一下车库分类资料:
3.0.1 车库的防火分类应分为四类,并应符合表3.0.1的规定。


车库的防火分类表3.0.1

类别 数量 名称 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
汽车库 >300辆 151~300辆 51~150辆 ≤50辆
修车库 >15车位 6~15车位 3~5车位 ≤2车位
停车场 >400辆 251~400辆 101~250辆 ≤100辆


注:汽车库的屋面亦停放汽车时,其停车数量应计算在汽车库的总车辆数内。
回复
sizhilu
2002年07月24日 23:43:16
7楼
谢谢各位
回复
刘峰
2002年07月27日 11:24:46
8楼
我认为如果架空层不封闭,是敞开的话,可以不设喷淋
回复
doctora
2002年07月27日 21:50:58
9楼
关键看是否连通,如果都是砌墙分隔,问题不大;如果连通,火烧连营,5辆车子就成了特大火灾。性能化设计吗
回复

相关推荐

APP内打开