最近一甲方要将“同层后出水式排水系统”作为其开发的公寓楼的买点,本人知道座便器有后出水式的,排水横管可板上安装,但是地漏如何安装?(楼板不降,不抬高)请各位高手指点。谢谢!
最近一甲方要将“同层后出水式排水系统”作为其开发的公寓楼的买点,本人知道座便器有后出水式的,排水横管可板上安装,但是地漏如何安装?(楼板不降,不抬高)请各位高手指点。谢谢!
12楼
gpszp.net 人气真旺,只过一天差点找不到自己的贴子。谢谢楼上各位同仁的教诲。是否有干过的施工队伍,帮忙介绍一下。
回复
13楼
同层排水,采用后出水坐便器是一个不错的选择,但是地漏是一个问题,如果不降板,地坪须抬高至少100mm,采用侧墙地漏很容易产生臭气外溢,建议不要使用该地漏.个人认为同层排水做降板处理是最合理的(在现状技术与产品的前提下).我们开发的楼品同层排水出了不少问题,解决起来特别费力.提醒大家在采用同层排水前一定要考虑清楚.
回复
14楼
侧墙地漏在卫生间使用不是太适合。
回复
15楼
地漏仍作在地板上,地漏排水管在板下
回复
16楼
地漏按常规做法
回复
17楼
回复
18楼
可采用瑞士吉博力的扁平地漏,不用降板~
它是专业做同层排水的,你可以去参考参考
回复
19楼
小心,少用!容易堵塞,而且排水效果远不如传统的穿楼板的好,
这种形式是在装修设计时中由于座便器移位后座便器下水管下面有梁、厨房或配电室无法穿下去而采用的补救办法,在有条件的情况下不要用!本人前几年设计过的一些这样的工程经常发生问题,不是漏水就是堵塞,毛病都出来了,现在有些甲方别出心裁地搞花样,我就向甲方建议不要用,或者把座便器移位。
回复
20楼
作为生产厂家出各种各样的产品是很正常的,但作为设计要考虑我们的设计要符合效果好、实用、投资省、日后维修管理方便的原则,我们的设计是百年大计,不能以翻新花样和厂家的产品为前提来设计,最新的未必最好的。如果说新花样的话,现在有种带泵的座便器也可以试试,特别是国产的,它的刀片和叶轮特别容易坏,两三个月就要修一次,修的时候粪水流出来感觉特好,这是最新的“高级”座便器,您可以建议甲方也弄一幢样板房试一下。
回复
21楼
侧排水地漏 怎么安装的?就放在靠近放在地面上的排水横管的附近?没有存水弯??
回复