那位设计过“同层后出水式排水系统”
dlzyj
dlzyj Lv.2
2002年07月24日 00:14:58
只看楼主

最近一甲方要将“同层后出水式排水系统”作为其开发的公寓楼的买点,本人知道座便器有后出水式的,排水横管可板上安装,但是地漏如何安装?(楼板不降,不抬高)请各位高手指点。谢谢!

最近一甲方要将“同层后出水式排水系统”作为其开发的公寓楼的买点,本人知道座便器有后出水式的,排水横管可板上安装,但是地漏如何安装?(楼板不降,不抬高)请各位高手指点。谢谢!
免费打赏
ouyibing
2002年07月24日 08:39:12
2楼
应该是不设地漏。
回复
siceman
2002年07月24日 09:15:58
3楼
请教楼上兄弟:什么叫”同层后出水式排水系统“?
回复
飞扬
2002年07月24日 10:16:05
4楼
可采用卫生间降板方式,具体可参考给水排水1998.12,写得比较详细。
回复
sizhilu
2002年07月24日 10:24:16
5楼
沿卫生间地面靠墙铺设排水横管、装后出水式坐便器,并隐蔽管道,然后做侧墙式地漏。
回复
siceman
2002年07月24日 10:49:42
6楼
1.排水横管敷设的卫生间内侧的在地面上,此种管道布置方式可结合毛坏房的要求,在排水立管上留出接卫生器具的三通口,由住户自己根据 需要敷设排水槽并决定卫生间的大小。排水横管 隐蔽起来,但要较地面高出20cm左右。此种管道布置方式坐便器只能使用后出水,地漏采用侧排水地漏。 这种管道布置方式都要求使用侧墙地漏,在实际使用普遍反映存在臭气易外逸和污水返溢的缺点。
2.采用下沉卫生间,排水横管敷设在填渣层内。所谓下沉式卫生间就是卫生间结构板下降一定高度,一般不小于300mm,下降部分用焦碴充 填。坐便器采用下排水式,地漏采用多通道直埋式地漏,管道(包括给水及热水管)均埋设在填层中,管道维修只在本层进行,不影响下户人家。
回复
逸风
2002年07月24日 16:22:55
7楼
赞同楼上观点,在下还有一点补充建议:在填渣层中最好设二次地漏,接入排水立管。否则填渣层中的排水管器渗漏时,填渣层就成了污水储柜了
回复
zjf2002
2002年07月24日 16:31:28
8楼
上出水大便器是有,也能在较少的地方买到,但现有的产品,档次太低(200元左右一个),可挑选的余地太小,住户会不会满意呢?
回复
逸风
2002年07月24日 16:48:04
9楼
广东这边有很多后出水座便器,外观和质量都过硬,价格分多档次
回复
finder
2002年07月24日 21:06:06
10楼
直埋式地漏,管道直接浇注在楼板内。
座便器很多后出水的,科勒、TOTO、乐家、美标都有。
回复
lljjxx
2002年07月24日 22:17:10
11楼
排水管同层敷设是住宅规范要求,其实有多种做法,关键在防渗漏,目前我们正在研究一种既节水有达到排水同层敷设的专利技术,