我主要做厂区给排水,做的也不多,一般厂房内的给水方案都是设计为直接从厂区管网上接出,消防也是——即:直接接自厂区管网,按照厂区为高压消防系统设计。因为我们做的顶多也就是多层(一般不超过四层,建筑高度20米左右),消防所需压力顶多0.4MPa,一般也就0.3MPa。都不设贮存10min消防水量的屋顶水箱。前阵子做的也是一个厂房—— 一二层是生产车间,三四层主要为办公用室,所需(室内)消防压力0.38MPa。也是按照不设屋顶消防水箱的消防直供设计的。审图中心就提出了这一点:临时高压应该设计屋顶水箱。
于是我又咨询了同事,被告知:我们都不设消防水箱,直接接自厂区管网。(说明:厂区有一个景观水池,)他原来的设计方案是:在景观水池旁边设一泵房内置消防泵和稳压设备,厂区生产和消防管网合用一套管网;然后
我告诉了这条审图意见后,他的方案改为:还是在景观水池旁边设一泵房内置消防泵和稳压设备,但是厂区生产和消防改为独立的管网。
因为他也不是科班水专业出身,而且我们做的施工图不多,所以他的一般经验算丰富但是遇到这种情况,他好像也不是那么肯定。
所以想问问工厂的供水方案:
1.厂区的管网系统,生产和消防一般是分开独立设置还是合用一套?
2.车间的消防:到底是临时高压还是高压?就是说,到底是否设置屋顶消防水箱?
期待同行们能讨论一下。
我觉得工业和民用建筑在消防这一点上还是有区别的:民用一般是低压或者临时高压,要设屋顶水箱吧,因为市政或者小区(室外)消火栓一般是供给消防车取水的。但是工业不太一样,工业厂区大多数远离市区,其(室外)消火栓还能指望消防车吗,还是一般自己用(自己配备室外消防设备如水带等)?——是这样吗?
期待同行们指教和讨论!谢谢
2楼
首先要确定定义厂区消防供水系统是常高压系统,
回复
3楼
应该设置屋顶水箱。临时高压的最主要特点就是消防时需要启动消防泵供给消防用水。既然设置了景观水池和消防泵,为保证饮用水质,管网必须分别设置。
回复
4楼
如果厂区管网供水压力满足消防要求,不必设置消防泵,也就不必设置屋顶水箱。景观水池可以作为消防车取水的水源,厂区可以不再设置消防水池。
回复
5楼
我现在是刚踏入消防行业,对消防的稳压泵工作原理还不是很清楚,想请前辈介绍一下。。
回复
6楼
哎……不是我想要的答案
回复
7楼
1.厂区的管网系统,生产和消防一般是分开独立设置.
2.车间的消防:到底是临时高压还是高压?就是说,到底是否设置屋顶消防水箱?这主要看市政供水能否满足要求,如果满足是高压。不满足要设消防泵时是临时高压,此时应设置屋顶消防水箱
回复
8楼
我想问题是这个系统属不属于“高压消防给水系统”,而不是稳高压、临时高压消防给水系统。
如果是高压系统,那不设高位消防水箱就应该没有问题。
首先我的理解不是很清楚,所以说不好楼主这个系统是什么系统。
但是我个人理解,高压消防给水系统的水源一般应该是直接接自市政给水管网,市政管网压力符合厂区消防用水压力,就可以是高压消防给水系统,同时可能需要引自两根独立的市政管道或在引入管间的市政管道上加设阀门。
厂区内的水池+泵房,能否作为高压系统的消防水源,这个我说不好……。另外想问一下,如果是高压系统,那么24小时都保证厂区生产、消防水压,这个消防、生产合用泵是变频的?
此外审图提出的:“还是在景观水池旁边设一泵房内置消防泵和稳压设备,但是厂区生产和消防改为独立的管网”,我觉得这个系统就属于稳高压系统了,因为不是依靠主泵提供平时的压力,而是有稳压泵、稳压罐,这个系统在建规中好像没有具体界定是属于什么系统,但是从一些资料上看我觉得属于稳高压系统,就是平时压力由稳压设备维持,消防用水时压力由消防主泵提供。但是这个系统设不设高位消防水箱?建规好像并没具体说,因为建规就没有提稳高压系统这个概念,所以这样一个系统如果不设高位消防水箱的话,从规范上看也不能完全说得过去。
所以我的感觉是,还是在厂区内较高建筑集中设置一个高位消防水箱,这样就不用在泵房内设稳压设备了,干干净净的一个临时高压系统,谁也提不出毛病来。
至于室外管网,如果是从市政直接引来的高压系统,那在校核管道流量后,可以把生活、生产、消防合并管网。如果是用泵房供水,能否合并管网,我说不好。
回复
9楼
好东西,谢谢啦
回复
10楼
你这个是临时高压 如果没有喷淋系统和别的高压消防用水 个人觉得没必要设稳压泵 设一高位消防水箱即可 消防泵房与水池还是要的 你的消防压力不大 压力如果在0.4左右可以和生产生活合并管网
回复
11楼
我正好也遇到这个问题.厂区的生产用水可以跟消防用水合并,消防水泵能不能取消就不知道了,
回复