可行
wss111
wss111 Lv.7
2010年11月22日 10:19:47
只看楼主

现有二托四的底框结构的楼房,原横向剪力墙结构尺寸为:墙高4.2M、厚250MM、三个进深长度为左3.6M、中6M、右2.4M,中间由框架柱分隔。在6M的剪力墙上有一1.5M*3.6M的门洞。现因经营需要在二层3.6M的剪力墙上开一门洞(1.2M*2M)。加固方案:采用植筋的方法把原先的洞口按照原设计要求封堵,在3.6M墙段靠近中柱边开洞,增设暗梁及边柱。(原先的洞口也是紧靠近中柱)。妥否,请大侠指教。

2010年11月22日 18:36:18
2楼
原则上是可行的,但要注意进行相关加固计算,保证加固构造措施。
回复
b2y25z26
2011年01月04日 15:46:58
3楼
学习学习 谢谢:handshake
回复