兄弟手上有个化工废水混苯处理工程,进水COD12000,出水要求1000。现在有一套处理工艺,流程如下:废水--破氰(ClO2)--混凝沉淀(PAC\PAM)--调PH--微电解--催化氧化(载铜活性炭+ClO2)--砂滤--气浮--RO--出水现在出水COD在7000左右,出水浑浊有黄褐色请大家帮忙看看怎么改造合适,有没有好的工艺选择介绍给兄弟试试啊
兄弟手上有个化工废水混苯处理工程,进水COD12000,出水要求1000。现在有一套处理工艺,流程如下:废水--破氰(ClO2)--混凝沉淀(PAC\PAM)--调PH--微电解--催化氧化(载铜活性炭+ClO2)--砂滤--气浮--RO--出水
现在出水COD在7000左右,出水浑浊有黄褐色
请大家帮忙看看怎么改造合适,有没有好的工艺选择介绍给兄弟试试啊
2楼
没人能帮忙吗?兄弟们急啊
回复
3楼
为什么工艺中没有生物法处理呢,建议加上UASB+接触氧化
回复
4楼
建议试下电解的效果 一般能达到30%-50%左右的去除率,具体去除率和 水质有关!
回复
5楼
以前工程也不是我设计的,现在调试完成不了了,才叫我帮忙,可我以前也没做过这类污水,不知道从哪下手,因为自己心里也没有一套合适的工艺可以选,无从下手了。
现在工程是问题很多,催化氧化也不是常用的那个,整个工程的流程高程管道安装都是乱七八糟的,愁人啊,有谁做过这类废水的兄弟给帮忙瞅瞅,谢谢了啊
回复
6楼
我现在正在做芬顿实验,具体处理结果还没出来,再就是就算处理好了费用也会很高的,业主能不能接受都两说。
回复
7楼
个人感觉处理工艺有点问题:
1、想把cod12000降到1000以下,纯粹的物化法+催化氧化很难搞定的,即使能搞定,成本估计也是很高的很高的,不敢想象。
2、建议工艺改为废水--破氰(ClO2)--高级氧化(双氧水+亚铁盐,注意反应温度控制)-混凝沉淀1(聚合铁\PAM)--调PH--混凝沉淀2(聚合铁\PAM)--调pH-混凝气浮-沉淀-砂滤--活性碳过滤--水解酸化+生物接触氧化--沉淀池-出水
3、像这么高的COD,废水预处理是一个很重要的环节,强化预处理环节.
4、以上工艺仅供参考,欢迎指正.
回复
8楼
改造未验收,估计新加土建的可能性比较小的,希望尽量在原有构筑物基础上通过加药尽量实现达标,我也知道单纯的物化去除效率不可能达到90%,除非是很特别的水。
我的想法是用化学法能处理到3000以下,才有可能在想别的办法,现在芬顿做出来去除率只有40%
回复
9楼
电解我没用过,能不能给提供点资料借鉴下?
回复
10楼
试试八你的催化氧化所用的物质该一下,不如前面说的芬顿法,就是双氧水+亚铁
回复
11楼
还用RO呀,RO不污堵吗?
回复