新风需要处理吗?如果不处理,没有加压风机,必须安装在回风管上,如果有加压风机,最好是送入房间。但不节能。
新风需要处理吗?如果不处理,没有加压风机,必须安装在回风管上,如果有加压风机,最好是送入房间。但不节能。
2楼
如果新风不负担室内冷负荷,湿负荷,就不需要处理。
这种是最简单的方式,不过效果也最差。
不建议新风直接接到回风管或回风口处,如果风盘不开,新风会把回风口出的灰尘吹落到房间内。
最好的方式是新风直接送到空调房间里,是否需要处理,具体分析再定。
回复
3楼
看新风是什么系统,最好处理下,比如加减湿、热回收之类的,比较节能环保
回复
4楼
新风也要处理。接到风机盘管的出风口。
回复
5楼
应该处理 可以送到盘管出风侧 但最好单独送风
回复
6楼
怎么表述得这么别扭啊,加压风机是用在防烟系统的。
《公共建筑节能设计标准》5.3.12 设计风机盘管加新风系统时,新风宜直接送入各空气调节区,不宜经过风机盘管机组后再送出。
回复
7楼
是啊,根据规范走嘛,新风直接承担新风负荷,不需要再通过加压风机啊什么的呀!
回复
8楼
送入空调房间的新风最好处理,否则会影响房间的空调温度,如不处理,空调机组必须承担新风负荷.另新风管不主张接回风上,这是
<公共建筑节能设计标准>
规定的.
公共建筑节能设计标准>
回复
9楼
这个问题楼主没交代清楚
1如果是新风处理,是处理至露点状态吗?则新风直接送人房间即可。
2如果新风不处理,是直接通过风机送入房间?则无法选择风机盘管,风机盘管是根据回风工况来选择的。
回复
10楼
风机盘管加新风,新风是不需要处理的,室内的热湿处理是通过风机盘管来实现的;
如果需要处理新风无外乎2种情况:
1.每个房间按人员配备新风,由风机盘管进行处理
2.新风集中处理后分别送入房间
两种方案中第一种方案适合较大行房间,比如会议室之类的地方,第二种又不经济,无法在同时使用系数上得到确定设计依据,
所以还是不处理比较好,另外好像民建没有人员新风的指标吧,不经常做不大清楚,不对请大家指正
回复
11楼
-----谬论!
回复