热泵型恒温恒湿机系统原理图
wangjin1979
2010年11月21日 17:43:18
只看楼主

兄弟自己画了一个热泵型制冷系统图,参考的单膨胀阀热泵系统改的,和资料上的有所区别,也算是一种尝试吧,请各位点评指正,欢迎批评!是单膨胀阀系统,可以制冷、除湿,冬季可以热泵运行,还可以除湿(冬季制冷开),不过还没有经过实际运行,请见谅!

兄弟自己画了一个热泵型制冷系统图,参考的单膨胀阀热泵系统改的,和资料上的有所区别,也算是一种尝试吧,请各位点评指正,欢迎批评!
是单膨胀阀系统,可以制冷、除湿,冬季可以热泵运行,还可以除湿(冬季制冷开),不过还没有经过实际运行,请见谅!
0242f60dfdfc57337ff6.rar
22.8 KB
立即下载
免费打赏
wangjin1979
2010年11月23日 19:48:37
2楼
不会吧,竟然没人评价说说两句?是兄弟水平差,还是大家不感兴趣?
回复
zxwknight3166
2010年11月30日 11:14:41
3楼
貌似可以但有2个问题
1.除湿换热器和室内换热器有什么却别?
2.氟利昂加热量怎么控制?
回复
wangjin1979
2010年12月05日 22:30:09
4楼
楼上兄弟问的好,除湿换热器用于冬季制冷除湿时用的,此时室内换热器用于冷凝器无法除湿,再热器是制冷工况时用于再热的节约或代替电加热功率;至于加热量怎么控制可以加阀,或者用电加热做微调,以及对室外侧冷凝器的风量进行调节,谢谢!
回复
huchunyan502
2011年01月06日 15:39:43
5楼
大哥,你这图现在还有最新更新吗?我看你上面的图有点不清爽。
1。室内再热器应该在制热工况时起辅助制热的吧。你怎么说在制冷时用。
2。一般情况是夏季空气湿度大,才要求除湿吧。
3。在制热运行时,你制冷剂走向好像有问题,管路、单向阀好像排错了。
本人路过的,想学习一下,希望有更新的图在探讨。
回复
zhou7856558
2011年01月10日 13:51:59
6楼
谢谢楼主分享:lol
回复
zhanxlzhk
2013年04月24日 10:56:44
7楼
有一些不太合理,感觉,可能还有改进的空间。有更新的资料吗?
回复
czykw
2013年04月24日 16:31:24
8楼
(1)在夏季制冷状态下是可以冷却除湿的,那个再热器的的加热量没法精确控制,加阀是可以,但加热量不够那个阀就一直开着,可能还要用到电辅,再说从压缩机出口引一路蒸汽也影响系统制冷量。
(2)冬季系统制热,你怎么做到除湿?虽然先经过除湿盘管,室内回风温度没有那么低,很难有水出来,再说冬天湿度也不大。
(3)这个也受系统内部各换热器安装位置的影响,还有系统管路是通的,实际内部冷媒的流动情况很难说的。
回复