楼顶稳压泵控制柜内部
lcs37360
lcs37360 Lv.7
2010年11月21日 15:57:50
来自于工地图片
只看楼主

楼顶稳压泵控制柜内部,双电源,消火栓、喷淋一用一备火灾自动报警系统新老交替,[ 本帖最后由 lcs37360 于 2010-11-22 09:39 编辑 ]

DSC03377.JPG
楼顶稳压泵控制柜内部,双电源,消火栓、喷淋一用一备
DSC03369.JPG
火灾自动报警系统新老交替,

[ 本帖最后由 lcs37360 于 2010-11-22 09:39 编辑 ]

DSC03377.JPG


DSC03369.JPG

免费打赏
sbb2321
2010年11月24日 18:16:33
12楼
刀开关操作杆那里最好能有个绝缘板挡着
要不操作不安全
回复
liuxianbo21
2010年11月24日 19:18:28
13楼
那个起什么作用的啊啊
回复
凌风雨墨
2010年11月25日 10:35:30
14楼
双电源进线侧加装的旋转式隔离开关没有防护措施啊?
回复
yuhuabin
2010年11月26日 09:26:40
15楼
一次线路做的还算归正,,,不过二次做的也太差了吧。好好提高吧!
回复
lxw306405052
2010年11月26日 10:01:05
16楼
稳压泵控制一个箱子就能装的下了
回复
liufengjian2008
2010年11月26日 11:32:14
17楼
做得不错啊
回复
xu_xinzhi
2010年11月26日 16:11:13
18楼
用的双电源转换开关吗?
回复
xiaoxiaocun102
2010年11月26日 17:19:55
19楼
比较整齐,不错--呵呵:handshake
回复
dai4239
2010年11月27日 11:53:46
20楼
工艺不错,就是元件用得有点差,断路器应该是DZ20的,接触器是CJ20的,热继是JR36的。
回复
hb7975
2010年11月27日 13:21:22
21楼
产品照片还行
回复

相关推荐