单层饮料厂房。面积14000平,高10m,现设计成室内外消火栓共用室外一个DN200的环管。室内消火栓直接从室外接入,每个立管设阀门。室外9个消火栓。室内外共用消防泵。流量180立方每小时,扬程50米。另设稳压泵一台:4立方米每小时,36米扬程。大小泵都通过电继点压力表控制起停。厂房新增了报警系统。问题一:室内外共用环管是否符合规范要求,请提供具体条文。谢谢各位老板。问题二:稳压泵是否要设备用泵。

单层饮料厂房。问题三:水系统是否要用报警联动。如增加消火栓起泵按钮,增加消控室直接控制装置等。
免费打赏
nhdx76
2010年11月24日 13:39:22
2楼
我也想知道 这样可以不 来个人帮帮忙
回复
hnzdd2009
2010年11月24日 21:22:46
3楼
晕。。。论坛无人?
回复
lesehan
2010年11月24日 22:52:25
4楼
1、规范没有明确些可以共用,不过规范要求室内超过10个消火栓,室外水量15L/S,要成环,应该是指室内。你最好和消防队沟通下。有的地方可以共用。
2、我一般都做备用泵。
3、我觉得还是做上吧。虽然我没有做过这个所谓的稳高压系统,好像只有上海可以做,我们这里是不允许的,都是做水箱,临时高压系统的。不过我还是觉得做上消火栓启泵按钮比较好。
回复
vwylin
2010年11月25日 08:50:17
5楼



同意1、2条
第3条 我觉得没用,因为当使用消火栓是稳压泵已经不能保证管网压力了,此时消防主泵应自动启动

(对楼主疑问: 你稳压泵的参数根据什么选的?)
回复
vk3001h
2010年11月25日 13:13:17
6楼
1、室内外消火栓系统可以共用环网。规范条文?找不到。规范没有任何一条明确说室内外消火栓系统可以共用环网,也没有任何一条明确说室内外消火栓系统不可以共用环网。
2、稳压泵宜设备用泵,但是也可以不设。毕竟不是主用泵,不需要那么高的安全性。
3、5楼完全错误。稳压泵的电接点压力表的确具备自动发出启泵信号的功能,但是不能保证自动启泵成功。所以,消控室强启水泵的功能是必须具备的。另一方面,现场手动启泵按钮也是必须具备的,这与系统是否具备自动启泵功能毫无关系。对于消火栓系统来说,自动启泵功能其实是个鸡肋。纯消火栓系统,自动启泵功能的实现是依靠电接点压力表:当系统喷水、管网压力直线下降以至于稳压泵顶不住的时候就自动启泵。很显然,只有当现场有人启用消火栓喷水的情况下自动启泵功能才能实现。而在现场有人启用消火栓的情况下,直接用现场启泵按钮启泵岂不是比自动启泵更加及时、快捷?!自动启泵功能对于完全自动化的自喷系统才有实际意义。
4、5楼应该记住:对于消防系统而言(包括暖通专业的排烟系统),不论是湿式自喷、雨淋、预作用等自喷系统,还是消火栓系统,自动启动、消控室远控启动、现场手动启动都是必须同时具备的,这是为了尽量提高系统的可靠性。不要寄希望与自动系统!世界上从来就没有完全可靠的自动系统!
回复
hnzdd2009
2010年12月05日 20:47:10
7楼
学习了学习了。。vk果然是vip。特别是对第三条,我觉得比较 有道理。
回复
czb29
2010年12月05日 22:52:26
8楼
1.可以的.
2.对稳压泵,我没设过备用泵。
3.要做。这是电气专业 给 我们做的。我们提供位置。
回复
yin23557509
2011年07月20日 10:19:51
9楼
1。本工程应该可以合用室内外消防管网,根据建规8.1.4的条文解释“高压(或临时高压)室外消防给水管道、高层工业建筑的室内消防给水管道,要确保供水安全,与生产、生活给水管道应分开,并设置独立的消防给水管道。”本建筑非高层工业建筑,室内消防给水管道就不用设置成独立的消防给水管道,因此可以合用;但本消防系统为临时高压应该和生产、生活给水管道分开。
2。稳压备用泵建议设置,为保证火灾初期室内消火栓水压要求。
回复
mingren_76
2011年10月18日 11:44:29
10楼
同意楼上观点。。
回复
金——
2011年10月21日 22:06:08
11楼
路过,学习一下