在有吊顶的建筑内,是否应该在吊顶上装一套探测器又在顶棚装一套探测器,实际上吊顶内也存在可燃物质,如电缆电线、如果发生短路里面电缆电线可能会发生燃烧,那么吊顶下安装的的火灾探测器是无法探测到吊顶内的情况的,火规是说在闷顶及夹层内应设为单独探测区,闷顶是否包括吊顶?求高手回答。
在有吊顶的建筑内,是否应该在吊顶上装一套探测器又在顶棚装一套探测器,实际上吊顶内也存在可燃物质,如电缆电线、如果发生短路里面电缆电线可能会发生燃烧,那么吊顶下安装的的火灾探测器是无法探测到吊顶内的情况的,火规是说在闷顶及夹层内应设为单独探测区,闷顶是否包括吊顶?求高手回答。
12楼
按规范,吊顶上明敷线管只允许用钢管。
回复
13楼
超过1.7M的技术夹层,且有可燃物时,规范要求装探测器,根据建筑装修等的规定,认为吊顶材料至少是难燃的.
回复
14楼
进来学习一下,留个脚印:loveliness:
回复
15楼
实际应用中,使用钢管穿线更加实际可行,而且安全!
回复
16楼
应该不包括,吊顶内穿线采用钢管
回复
17楼
火灾自动报警系统设计规范
GB 50116-98
附录D 火灾探测器的具体设置部位(建议性)
D.2 一级保护对象
D.2.30 污衣道前室、垃圾道前室、净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶、商业用或公共厨房。
D.3 二级保护对象
D.3.13 净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶,可燃物较多的技术夹层。
回复
18楼
在实际中,再有吊顶的建筑屋内,梁是没有大于800mm的,但如果真有这种特例,梁内应吊顶内应设探测器,感温和感烟都行。
回复
19楼
不包括,如果吊顶内的梁高超80公分,梁下视为一个防火分区
回复
20楼
不包括,如果吊顶内的梁高超80公分,梁下视为一个防火分区
回复
21楼
不包括,如果吊顶内的梁高超80公分,梁下视为一个防火分区
回复