供水和回水用一个阀连接起来,起到一个什么作用?
viviqianxx
viviqianxx Lv.2
2010年11月19日 16:21:01
来自于中央空调
只看楼主

供水和回水用一个阀连接起来,起到一个什么作用?不加可以吗?供水的管路是越走越小,而回水的管路是越走越大。(房间机器)冷却水塔只有一台吧,[ 本帖最后由 viviqianxx 于 2010-11-24 10:52 编辑 ]

供水和回水用一个阀连接起来,起到一个什么作用?
不加可以吗?
供水的管路是越走越小,而回水的管路是越走越大。(房间机器)

冷却水塔只有一台吧,

[ 本帖最后由 viviqianxx 于 2010-11-24 10:52 编辑 ]

2.jpg

免费打赏
viviqianxx
2010年11月25日 11:09:57
12楼



你说对了,我不是暖通专业的,呵呵,那应该怎么说啊?不过我就是这样子理解的。
回复
viviqianxx
2010年11月25日 11:15:24
13楼


谢谢!
回复
jackielee_2005
2010年11月25日 15:34:47
14楼
压差旁通阀。鉴定完毕。O(∩_∩)O哈哈~
回复
yandongmusic77
2010年11月29日 10:14:13
15楼
系统可能是个同程。
回复
sanwhy
2010年11月29日 12:54:49
16楼
路过学习中!
回复
ybs056
2010年11月30日 20:32:56
17楼
:handshake 可能是两台冷却水塔之间的水位调节阀。
回复
haozi130
2010年12月01日 17:40:17
18楼
可能是旁通,也可能是系统运行前冲洗管路用的
回复
wangwei198709
2014年01月14日 17:11:46
19楼
旁通作用吧