供水和回水用一个阀连接起来,起到一个什么作用?
viviqianxx
viviqianxx Lv.2
2010年11月19日 16:21:01
来自于中央空调
只看楼主

供水和回水用一个阀连接起来,起到一个什么作用?不加可以吗?供水的管路是越走越小,而回水的管路是越走越大。(房间机器)冷却水塔只有一台吧,[ 本帖最后由 viviqianxx 于 2010-11-24 10:52 编辑 ]

供水和回水用一个阀连接起来,起到一个什么作用?
不加可以吗?
供水的管路是越走越小,而回水的管路是越走越大。(房间机器)

冷却水塔只有一台吧,

[ 本帖最后由 viviqianxx 于 2010-11-24 10:52 编辑 ]

2.jpg

sysdh2010
2010年11月23日 10:09:56
2楼
旁通啊。楼主的图片看不清楚。
回复
阿土老伯
2010年11月23日 10:48:00
3楼
看不清楚,这是冷却水系统的旁通?
回复
congjucao
2010年11月23日 11:10:13
4楼
个人认为楼主指的是冷却塔之间盛水盘之间的连通管,两台冷却塔是并联的,连通管的作用是使两台两台冷却塔的盛水盘的水位持平,平衡处理水量。
回复
mingqizhang
2010年11月23日 20:26:48
5楼
楼上说的有道理,此阀门为两台塔水平衡之用
回复
viviqianxx
2010年11月24日 10:24:01
6楼
嗯,楼上两位说得有道理。
是起到调节水量的作用。

只是不加不也是可以的吗
回复
viviqianxx
2010年11月24日 10:43:57
7楼
供水的管路是越变走越小,而回水的管路是越走越大。
回复
sam20.lai
2010年11月24日 15:31:21
8楼
起到平衡作用的
回复
yjianjian830928
2010年11月24日 16:45:56
9楼
阀门应该是冷冻水供回水主管之间的压差旁通阀。冷却塔数量要根据实际的情况不一样的,一般都是一台主机对应一台塔。
回复
sysdh2010
2010年11月24日 17:37:02
10楼
阀门应该是冷冻水供回水主管之间的压差旁通阀。能够说出:供水的管路是越变走越小,而回水的管路是越走越大。楼主应该不是暖通专业的。
回复
viviqianxx
2010年11月25日 11:07:10
11楼
嗯,我不是学暖通志业,而且还是新手,
回复