50*5的铜排如果用电缆代替的话用多粗的电缆才够?? 高压柜间的PE铜排让人偷走了,只能考虑用线代替了。。[ 本帖最后由 super213 于 2010-11-19 16:20 编辑 ]
50*5的铜排如果用电缆代替的话用多粗的电缆才够?? 高压柜间的PE铜排让人偷走了,只能考虑用线代替了。。
[
本帖最后由 super213 于 2010-11-19 16:20 编辑 ]
2楼
我查了一下,50*5的铜牌在40摄氏度时过电流是697A,不知道楼主所说的情况是什么电压等级啊!
回复
3楼
电压等级是10KV的
回复
4楼
晕,铜排也会被人偷走!
建议还是不要用电缆代替,还是再做一段铜排吧。
加强管理,不然的话,即使你换成电缆了,照样会被偷!
回复
5楼
高压开关柜内的铜排(包括接地铜排),不光要满足载流量的要求,还必须满足三相短路时的动稳定和热稳定要求。你将接地铜排改为电缆之后,如何固定?如何满足动稳定?
回复
6楼
50X5=250,且铜排是裸露的,用电缆就需要300以上。
回复
7楼
接地电缆反正是安在柜子的下部,丑点也没关系吧...
想请教的是柜外连ABC三相都是用电缆的,这里柜内地排用电缆影响到什么了?截面积大点不都满足了么...
回复
8楼
不一样哈,需要考虑动热稳定,如果动热稳定满足不了的话,假定出现了大的接地电流这个时候电缆很可能就满足不了动稳定和热稳定,电缆会被撕断或融化。
回复
9楼
我们施工中也有相同的问题,我认为,如果不想换铜排的话,只能换成YJV-3*300的单芯铜电缆代替(主要是联络或接地线用,这也是没有办法的办法了!)
回复
10楼
我们施工中也有相同的问题,我认为,如果不想换铜排的话,只能换成YJV-3*300的单芯铜电缆代替(主要是联络或接地线用,这也是没有办法的办法了!)
回复
11楼
300的电缆是不常有的
回复