10KV5000A全绝缘铜管母线
huaxingaoke
2010年11月18日 20:55:06
来自于工地图片
只看楼主

工程图片

工程图片

090923_110012.jpg


090920_162419.jpg

免费打赏
huaxingaoke
2010年11月20日 09:58:33
22楼
10kV的,这种东西一般用在0.4kV-35kV大电流上。
回复
huaxingaoke
2010年11月20日 09:59:22
23楼
截面2826mm2
回复
huaxingaoke
2010年11月20日 10:00:53
24楼
主绝缘层材料是聚四氟乙烯。工艺有点繁杂。
回复
huaxingaoke
2010年11月20日 10:03:29
25楼
目前在城市中心地带建设变电所(尤其是220KV等级)对提高本地区的供电能力和可靠性是十分必要的,它从很大程度上满足了城市中心地区负荷快速增长及对供电高可靠性的要求,也解决了从外部向城市中心地区供电需占用大量线路走廊的问题,保证了城市经济的顺利发展。目前220kV城市变电所低压(直供用户)侧均采用10kV电压等级,随着主变容量的加大,变压器10kV进线侧的额定电流不断加大(超过6000A)。
根据以往工程经验,矩形母线在技术上和结构上很难满足大电流母线发热和短路电动力的要求,由此引起附加损耗、集肤效应系数增大,造成截流能力的下降、电流分布不均匀。尤其是单台主变容量为180MVA及以上时,主变10kV出线侧不仅有母线桥本身的电动力问题、发热问题,还有母线桥支柱绝缘子、钢构架以及母线桥附近混凝上柱、基础内的钢筋在电磁场中感应涡流引起的发热问题。一旦母线短路,敞露母线、支柱绝缘子、变压器绕组都遭受损伤,影响变电站的安全运行、供电的可靠性。为了解决上述问题,我公司开发设计了复合屏蔽绝缘母线,用以替代矩形母线,改善母线材料的性能,提高母线机械强度,防止人身触及带电母线及金属物落到母线上产生相间短路等,并在实际工程中得到应用,获得了较好的效果。为变电站的安全运行、提高供电可靠性、降低损耗起到了积极的作用。
 载流量大
管形母线的主体为空心铜管或铝合金管,表面积大,相对常规矩形母线,其导体表面电流密度分布均匀,最高额定电流可达12000A。
 绝缘性能好
管形母线采用密封屏蔽绝缘方式,外壳接地电位为零,母线表面电场分布均匀,电气绝缘性能强。可以直接通过电缆沟和电缆夹层。
 机械强度高
管形母线主体允许应力为矩形母线的4倍,可承受的短路电流大,机械强度高,使得母线支撑跨距最大可达8米。
 散热好、温升低
管形母线为空心导体,母线两端开有通风孔,内径风道能自然形成热空气对流,散热条件好相比常规母线要好。
 损耗低
管形母线的外形决定了其表面集肤效应系数低,Kf≦1,交流电阻小,因而母线的功率损失小。交联屏蔽绝缘母线的绝缘层的介质损耗低于0.01%。
 绝缘材料耐热系数高
复合绝缘屏蔽绝缘管形母线的主绝缘材料为聚四氟乙烯,有优良的电气性能和化学稳定性,可在-200℃~+200℃中正常工作,介质损耗小、阻燃、耐老化、配合其他绝缘材料,产品的使用寿命≧30年。
 抗电气震动能力强
动稳定试验结果表面,电压10kV、额定电流4000A的铜质管母,可承受63kA(4s)短路电流冲击。其可以直接将母线固定在钢构架上或混凝土支架上,取消穿墙套管和支柱绝缘子,具有较强的抗震动能力。
 不受环境干扰,可靠性高
管形母线的每相是封闭屏蔽绝缘,内部无凝露产生,且消除了外界潮气,灰尘以及外物所引起的接地和相间短路故障,运行具有高度的可靠性。
 母线架构简明、布置清晰、安装方便、维护工作量少。
产品一次安装成功,终身免维护。
回复
huaxingaoke
2010年11月20日 10:04:39
26楼
还有很多图片下次再上传
回复
wojv2009
2010年11月20日 11:07:25
27楼
好!
回复
郭云飞
2010年11月20日 11:11:57
28楼
绝缘是怎么处理的呢? 第一次见识:)
回复
sunday3202
2010年11月20日 11:24:47
29楼
不错,请问楼主有没有全绝缘铜管母线更多的资料??
回复
yanwenxing
2010年11月20日 11:51:33
30楼
长见识了10KV5000A全绝缘铜管母线:)
回复
jsy5566
2010年11月20日 12:16:11
31楼
蓝线是变压器中性点连接到中性点保护装置的线路。