EPS柜的布置问题?
shyjr
shyjr Lv.2
2010年11月18日 19:00:26
只看楼主

请教,对于EPS柜的布置,有没有什么要求? 比如像变电所内高低压柜一样,啊有什么柜前柜后 距墙的距离要求。

请教,对于EPS柜的布置,有没有什么要求? 比如像变电所内高低压柜一样,啊有什么柜前柜后 距墙的距离要求。
免费打赏
zfhwlr
2010年11月18日 21:55:47
2楼
参考 低压配电设计规范 GB 50054-95
第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。
回复
zfhwlr
2010年11月18日 22:35:53
3楼
民用建筑电气设计规范 2008
6.4.7 不间断电源装置室
1 不间断电源装置室,宜接近负荷中心,进出线方便。不应设在厕所、浴池或其他经常积水场所的正下方或贴邻。
2 不间电源装置室与蓄电池室应分开设置,在不间断电源装置附近应设有检修电源。
3 不间断电源装置室应有良好的防尘设施,宜设置空调设备,使室内温度宜在5~30℃,相对湿度宜在35%~85%范围内。
4 整流器柜,逆变器柜、静态开关柜等安装距离和通道宽度不宜小于下列数值:
1)柜顶距天棚净距为1.2m;
2)离墙安装时,柜台维护通道为1m;
3)柜前巡视通道为1.5m。
回复
shyjr
2010年11月23日 18:28:08
4楼
多谢,涕零感激!
回复

相关推荐