请问大家剪力墙这样上下错洞有无问题 需要如何加强措施???
woshizhanq
woshizhanq Lv.7
2010年11月18日 15:02:49
来自于建筑施工
只看楼主

请问大家剪力墙这样上下错洞有无问题 需要如何加强措施???

请问大家剪力墙这样上下错洞有无问题 需要如何加强措施???

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
jiangweihua
2010年12月17日 13:12:59
2楼
和甲方及设计协商一下,如果建筑使用上允许的话讲900宽的孔洞移到1600墙以外,如果建筑使用功能上的限制,那请设计看一下,是否在洞口附近需要另外的加筋。
回复
天平8220
2014年12月23日 14:00:21
3楼
洞口附近需要另外的加筋
回复
zane0601
2014年12月23日 21:46:04
4楼
随便看看,不太清楚
回复
zhaojio
2014年12月24日 13:08:39
5楼
剪力墙就是开个300的洞口都是需要加筋的,这么打个洞肯定需要在洞口边缘加上梁,具体的配筋需要设计计算出来,要考虑墙体整体稳定性安全,还有抗震性能是不是满足等。