易燃易爆气体和导热油的消防要怎么做?
zhuyaping821102
2010年11月18日 14:22:45
只看楼主

:hug: 现有一个工程,有材料燃烧后可能产生易燃易爆气体(氢气、甲烷等),还有一些设备采用导热油,请教这类消防需要做什么吗?有没有相关规范要求?非常急!请碰到过的老师帮帮忙!

:hug: 现有一个工程,有材料燃烧后可能产生易燃易爆气体(氢气、甲烷等),还有一些设备采用导热油,
请教这类消防需要做什么吗?有没有相关规范要求?
非常急!请碰到过的老师帮帮忙!
lcs37360
2010年11月18日 15:57:09
2楼
没有碰到过!
回复
zhuyaping821102
2010年11月19日 09:03:02
3楼
没有老师知道吗,我翻了能翻的规范,都没有相关条文,我现在能肯定的是是室内消火栓是要做的,但是不是只做这个就可以了?
就怕到时消防验收说该做的没做,现在我翻不到规范也不敢保证在哪本不知道的规范上有相关东东。。。。愁呢
回复
wrsjy
2010年11月19日 18:54:39
4楼
装置区设消火栓,间距小于60m,若是有超高设备,再补设消防水炮。
另:灭火器是一定少不了的。。。
回复
xuguifeng2004
2010年11月20日 20:11:30
5楼
是否可以用厨房气体灭火专用装置呀
热油的好像可以用水喷雾吧
回复
gothic-1
2010年11月21日 18:56:35
6楼
高压液化氮气灭火效果怎么样?
回复
zhuyaping821102
2010年11月22日 08:39:46
7楼
回复
zhuyaping821102
2010年11月22日 09:02:56
8楼


谢谢,您的回复应该是参照建规吧,最近消防严抓,我们决定再加个固定灭火,可能会采用气消。
几起大火,不知会不会引起消防立法和规范的更新
回复
nywchy
2010年11月22日 10:16:37
9楼
要根据燃烧物的性质选择灭火介质,喷雾水灭火可有效的扑灭固体物质火灾、闪点高于60°C的液体火灾及电气设备火灾。可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体生产、运输及贮存设施的冷却。对汽车库、汽车修理间、屋外变压器、油浸电力变压器室、配电室、电缆厅(室)、锅炉房的油池等灭火效果良好。
 钠盐和钾盐干粉即干粉灭火剂扑救可燃气体、燃性液体、电气设备火灾有良好的灭火效果。灭火后留有残渣,不适于扑救精密设备、仪器及转动设备内部的火灾。不能用于扑救自身能释放氧气或提供氧源的化合物(如硝化纤维素、过氧化物等)的火灾。不能扑救钠、钾、铬、钦等金属火灾。不适于扑救深度阴燃物质的火灾。
蒸汽灭火对油库、油泵房、卸油泵房、燃油系统、煤粉仓、绞龙附近、原煤仓以及一次风粉输送管道附近,都可以装设固定蒸汽管接头。灭火时,接上胶管即可灭火。对于易发生火灾的危险区也可采用固定的蒸汽灭火装置。对于油罐灭火需要与泡沫灭火和水喷淋装置配合,以利在各种情况下的灭火。
  蒸汽灭火不适用于忌水物质,如乙炔、电石的火灾。不适于扑灭与水蒸气反应生成可燃气体或易引起爆炸物质的火灾。
回复
nywchy
2010年11月22日 10:19:07
10楼
建议最好请教消防支队的工程师,做专项咨询论证后再进行设计,这些设备的灭火经验不是很多,有的是企业自己的消防队采用这些灭火剂,社会上的一般很少配备这些设备。
回复
xycjlin
2010年11月22日 13:40:36
11楼
这个可以参照石油天然气工程设计防火规范GB50183-2004。
油应该有泡沫灭火系统才行的
回复

相关推荐