金属屋面作为接闪器时,如何连接呀?
jsgjs
jsgjs Lv.2
2010年11月18日 10:32:26
只看楼主

金属屋面作为接闪器时,要与引下钢筋连接,该如何做呀?

金属屋面作为接闪器时,要与引下钢筋连接,该如何做呀?
免费打赏
zwdhz
2010年11月28日 20:33:16
2楼
如果利用建筑物的钢筋做引下线的话,用直径16的要2根,直径12的要4根。
还有引下线好像不得少于2个场所。
回复
jsgjs
2010年11月29日 14:51:35
3楼
我想请教的是金属屋面与引下钢筋怎么样连接,是螺栓连接、焊接、还是铆接,怎样做才符合要求?
回复
kerinf
2010年11月29日 16:29:19
4楼
金属屋面做接闪器时,厚度不小于0.5mm.
金属屋面上若有断接处,须同φ12圆钢连接,使屋面成为一个闭合的电气通路。
在引下线处与柱内至少两根主筋作可靠焊接。
回复
wlsunway
2010年11月29日 16:39:59
5楼
规范和措施上都有,要求“具有持久的贯通连接”。具体怎么接要根据具体实际情况,并做好防腐处理!
回复
ccccyq
2010年11月29日 17:52:20
6楼
同意5楼看法,具体怎么接要根据具体实际情况,只要不对金属屋面形成破坏即可
回复
luzhengang1981
2010年11月29日 21:52:46
7楼
焊接 且不能少于两处 要做环形等电位体
回复