请教高压电流互感器的接法
h2ofish
h2ofish Lv.3
2010年11月18日 09:52:55
来自于变压器
只看楼主

请教各位,高压柜上现在很多在用两个互感器的接法,高压上的三相电流有什么关系,跟保护装置接线时B相应该怎样接,若接一个电流表应该怎样接?这是什么原理另外,图纸中这种方法是什么意思

请教各位,高压柜上现在很多在用两个互感器的接法,高压上的三相电流有什么关系,跟保护装置接线时B相应该怎样接,若接一个电流表应该怎样接?

这是什么原理

另外,图纸中这种方法是什么意思 aa.JPG

aa.JPG

tshangbo
2010年12月12日 20:08:09
2楼
B相电流互感器要么取消,要么短接,看这个微机综合保护没有B相什么事情了
回复
淮岸听风
2010年12月13日 09:44:19
3楼
N线上一般不接表计,把PA串入A或C相。B相不接。
回复
zyz8438
2010年12月13日 15:12:28
4楼
保护装置的103/104端子实际上就是接的B相电流。
回复