高层住宅消防水箱高度设置
一水
一水 Lv.2
2002年07月15日 22:58:19
只看楼主

《高规》规定高位消防水箱离最不利消火栓静水压力不小于0.07MPa.但条文解释中却注明:满足不了的情况下,除一类住宅外均要设加压设备。是不是意味着一、二类高层住宅水箱均不必满足0.07MPa要求。商住楼又如何?

《高规》规定高位消防水箱离最不利消火栓静水压力不小于0.07MPa.但条文解释中却注明:满足不了的情况下,除一类住宅外均要设加压设备。是不是意味着一、二类高层住宅水箱均不必满足0.07MPa要求。商住楼又如何?
免费打赏
sss_111
2002年07月20日 10:47:42
2楼
与建筑高度有关18层以下没有高度要求。