工地现有用电设备:塔吊4台*60KW,闪光对焊机4台*55KW,各种小型机械(如钢筋加工机、木工机、振动泵、水泵等)20台*5KW,照明(有单相空调等)150KW,中央空调1台*55KW,其它三相用电功率(如喷泉等)80KW,已有两台630KVA变压器。拟新增25台(或50台,根据工程进度)冲孔机,每台功率70KW。请问该选用多大容量的变压器?麻烦把计算公式一并列出,如功率因数、系数、同期率等,谢谢!
本帖最后由 huahua1777 于 2010-11-18 22:37 编辑 ]
12楼
塔吊4台*60KW,闪光对焊机4台*55KW,各种小型机械(如钢筋加工机、木工机、振动泵、水泵等)20台*5KW,照明(有单相空调等)150KW,中央空调1台*55KW,其它三相用电功率(如喷泉等)80KW,已有两台630KVA变压器。拟新增25台(或50台,根据工程进度)冲孔机,每台功率70KW。请问该选用多大容量的变压器?
塔吊——需用系数 0.65,同时系数 0.45 cosφ=0.85 S=60X4X0.65X0.45/0.85=82.6KVA
对焊机——需用系数 0.60,同时系数 0.35 cosφ=0.72 S=55X4X0.60X0.35/0.72=64.2KVA
小型加工机械——需用系数 0.90,同时系数 0.25,cosφ=0.87 S=20X5X0.90X0.25/0.87=25.9KVA
照明、空调——需用系数(考虑晚上灯全开,夏天空调全开)0.90,同时系数0.92
(150+55+80)X0.90X0.82=210.3KW,不知道用的是什么灯具,cosφ较难取,空调是电容式电机,功率因数很高.
总容量Sz=82.6+64.2+25.9+210.3/0.80(暂定cosφ)=435.6KVA
“拟新增25台(或50台,根据工程进度)冲孔机,每台功率70KW”
没见过这种设备,不好定“需要系数和同时系数”,70X25=1750KW是个主要用电设备,上面有一台630变压器可以了,对冲孔机如何供电,只有请其他朋友帮忙了。
回复
13楼
谢谢楼上的,请问为什么取了需用系数还要乘以同时系数呢?
回复
14楼
本人也是管现场的,经常要估算的,期待一个正确的公式
楼主的项目也不小了,那么多设备。但只有塔吊4台的工程,却要配闪光对焊机4台及25---50台的桩机嘛?
但不管怎么说:按我的现场经验,1、用电负荷是按施工工序来的,主要是考虑前期桩机用电就可以了,其它设备主要在桩机退场后才使用。能满足桩机就能满足其他设备,所以不用重复计算。 2、冲孔灌注桩的桩机工程我也经历过,楼主你确定同时要25到50台桩机,想想那么多高大桩机,轰轰浓浓的场面就够震撼人的;那得要同时出来多大的工作场地才摆得开。还有需要集中那么多桩机得多大的基础工程老板?按其它设备的数量,工程也不是很大;按理说不要这么多桩机的,估计能有个10到15台桩机同时冲孔就不错了。
如果是这样两台630也够了,在桩机退场后还可以退出一台。
以上纯粹个人经验,如果各地不同另当别论
不是大家交流、相互学习嘛,
回复
15楼
路过学习!:)
回复